空调开式系统扬程估算?

急求空空调或制程冷却水开式系统水泵扬程的估算方法,是否参照网上的闭式系统水泵场程的估算方法加上自由水位差即可?另,末端设备局部阻力损失是计算全部设备损失之和还是只计单台最大设备阻力呢?

水泵扬程H 按下式计算:
H=a•Hmax (9.5)
式中:H——水泵扬程,m;
Hmax——水泵所承担的最不利环路的水压降,m H2O;
a——扬程储备系数取 =1.1。
总压降Hmax 为管网最不利环路的水压降,可以按照以下公式估算水泵的扬程:
Hmax=△P1+△P2+△P总 m H20 (9.6)
式中:△P1——冷水机组冷凝器的水压降,m H20;
△P2——最不利环路中并联冷却塔中水压损失最大者的水压降,m H20;
△P总——最不利环路中水压降和沿程压降之和
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2008-12-22
可以.这个差不多就可以,一般都是取大不取小,留些余量是必要的.
阻力只算最不利环路即可,也可以按你的理解只计单台最大设备阻力.
相似回答