66问答网
所有问题
空调开式系统扬程估算?
急求空空调或制程冷却水开式系统水泵扬程的估算方法,是否参照网上的闭式系统水泵场程的估算方法加上自由水位差即可?另,末端设备局部阻力损失是计算全部设备损失之和还是只计单台最大设备阻力呢?
举报该问题
推荐答案 2008-12-20
水泵扬程H 按下式计算:
H=a•Hmax (9.5)
式中:H——水泵扬程,m;
Hmax——水泵所承担的最不利环路的水压降,m H2O;
a——扬程储备系数取 =1.1。
总压降Hmax 为管网最不利环路的水压降,可以按照以下公式估算水泵的扬程:
Hmax=△P1+△P2+△P总 m H20 (9.6)
式中:△P1——冷水机组冷凝器的水压降,m H20;
△P2——最不利环路中并联冷却塔中水压损失最大者的水压降,m H20;
△P总——最不利环路中水压降和沿程压降之和
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/xv22nxU9.html
其他回答
第1个回答 2008-12-22
可以.这个差不多就可以,一般都是取大不取小,留些余量是必要的.
阻力只算最不利环路即可,也可以按你的理解只计单台最大设备阻力.
相似回答
空调
水管
扬程
怎么
估算?
答:
水泵
扬程的计算
公式本来就是估算,所以还不如彻底估算 估算方法1:暖通水泵的选择:通常选用比转数ns在130~150的离心式清水泵,水泵的流量应为冷水机组额定流量的1.1~1.2倍(单台取1.1,两台并联取1.2。按估算可大致取每100米管长的沿程损失为5mH2O,水泵扬程(mH2O):Hmax=△P1+△P2+0....
空调
水泵
扬程
如何计算
答:
2)冷却水泵
扬程
H(mH2O)
估算
公式: Hmax=ΔP1+Z+5+0.05L 式中ΔP1---最不利环路中冷水机组冷凝器水压降;一般为5~7mH2O;Z---冷却塔
开式
段高度;一般为2~3mH2O L---冷却水
系统
来回水管长度;5---管路中管件局部损失可取5mH2O;0.05---在水系统中,沿程阻力大致取每100m管长损失...
空调系统
冷却塔在60米屋面上,冷却泵概算
扬程
方法(水量300,管径250...
答:
扬程
粗估:只需要计算冷却塔高度 x 1.1~1.2(安全系数)=?因为回水管与供水管在冷却塔低处平衡.
闭式与
开式
循环
系统
水泵
扬程
怎么计算
答:
闭式系统只计算管路阻力就行,按管线长度计算。
开式系统按输送高度加上一定管损计算,管损一般按管线长的5%就行
。 本回答由网友推荐 举报| 答案纠错 | 评论 11 1 lwmissyou 采纳率:55% 擅长: 操作系统/系统故障 足球 股票 大连市 育儿 为您推荐: 水泵扬程是什么意思 闭式系统水泵扬程24米 闭式水泵扬程...
中央
空调
循环水泵的杨程和流量如何确定?
答:
3.冷却塔(
开式
冷却塔)接水盘到喷嘴的高差:一般为2~3mH2O 4.回水过滤器阻力,一般为3~5mH2O;5.制冷
系统
水管路沿程阻力和局部阻力损失: 一般为5~8mH2O; 综上所述,冷冻水泵扬程为17~26mH2O,一般为21~25mH2O。补水水泵
扬程的计算
:◆补水水泵扬程为系统最高点距补水泵接管处的垂直距离和...
中央
空调
的
扬程
是如何计算的?
答:
冷冻水泵
扬程
实用
估算
方法 这里所谈的是闭
式空调
冷水
系统
的阻力组成,因为这种系统是量常用的系统。 1.冷水机组阻力:由机组制造厂提供,一般为60~100kPa。 2.管路阻力:包括磨擦阻力、局部阻力,其中单位长度的磨擦阻力即比摩组取决于技术经济比较。若取值大则管径小,初投资省,但水泵运行能耗大;若取值...