空调系统冷却塔在60米屋面上,冷却泵概算扬程方法(水量300,管径250)
冷却塔为开式,水泵扬程头痛
举报该问题
推荐答案 2013-04-01
æ¬ç¨ç²ä¼°:
åªéè¦è®¡ç®å·å´å¡é«åº¦ x 1.1~1.2(å®å ¨ç³»æ°)=?
å 为å水管ä¸ä¾æ°´ç®¡å¨å·å´å¡ä½å¤å¹³è¡¡.
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/spxUvDnvx.html
其他回答
第1个回答 2013-04-02
1.制冷机组冷凝器水阻力:一般为5~7mH2O;(具体值可参看产品样本)2.冷却塔喷头喷水压力:一般为2~3mH2O3.冷却塔(开式冷却塔)接水盘到喷嘴的高差:一般为2~3mH2O4.回水过滤器阻力,一般为3~5mH2O;5.制冷系统水管路沿程阻力和局部阻力损失:一般为5~8mH2O/100m(根据实际设计情况取比摩阻、管道长度、弯头多少去计算)