66问答网
所有问题
三菱fx2n系列不能驱动步进电机吗?因为它是集电器输出型的是嘛?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2017-04-25
可以驱动步进电机,但通过步进驱动器如EZM552来实现对步进电机的控制。接线方式可以共阴也可以共阳方式。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/xsxn2iD29UpnxDxDiD.html
其他回答
第1个回答 2017-04-25
只要带脉冲输出的都可以
相似回答
怎样用
三菱PLC FX2N系列
控制
步进马达
答:
首先得是晶体管输出的PLC,继电器输出的不行
。其次还需要步进驱动器。然后是接线,把PLC的高速脉冲口Y0或这Y1接到步进驱动器的脉冲端口,随便选一个Y,接到步进驱动器的方向端口。最后是编程,根据你的控制要求编程,并下载到PLC里,就行了。望采纳。。。
PLC
三菱FX2N
控制
步进电机
问题
答:
3、驱动器的
输出
电流要按照
电机
上的电流设好 4、若以上都没问题,考虑换一个驱动器来试下。
求PLC高手指导!!!急!!!关于用PLC控制
步进电机的
!
答:
PLSY是高速指令,指令功能为脉冲输出指令。只能使用主单元为晶体管输出的PLC中的Y0和Y1这两个输出口。
FX2N
-128MR
是继电器输出型
PLC,显然不能胜任此功能。程序编的也有问题,无法实现题目的要求。
怎样用
继电器输出型的
PLC控制一个
步进电机?
(对输出角度精确性有一定要...
答:
输出继电器型的
PLC不能控制
步进电机
,继电器不支持高速脉冲
为什么
继电器输出型
plc
不能
控制
步进电机
答:
建议:用晶体管
输出型
,而且最好不要直接用PLC的输出点输出,要在晶体管输出点后接一个固态
继电器
,固态继电器再接负载。因为晶体管输出的话最大电流差不多只有0.6A,若负载大了,很有可能烧坏输出点。固态继电器不同于一般继电器,不是电磁的,是电子电路的,可输出高速脉冲。希望对你有用。
我想用
三菱FX2N
-64M的PLC控制一个需点动的
步进电机
,一个转动的同步电机...
答:
如果我没记错,
FX2N的
晶体管单元(也就是FX2N-64MT),Y0和Y1口有高速脉冲
输出
功能,如果你的
步进电机
速度要求不高,这两个口可以作为步进电机正反转的脉冲控制(20KHZ以下),如果速度要求较高,需要添加定位模块,F1GM或者FX10GM.控制同步电机需要
继电器
(具体型号要看电机具体情况),控制4各汽缸需要4只...
大家正在搜
三菱步进电机型号
三菱fx1splc控制步进电机
三菱怎么控制步进电机
三菱步进电机plc
三菱控制步进电机程序
三菱步进电机编程
三菱plc步进电机调速程序
三菱plc用控制步进电机速度
三菱plc控制步进电机实例