20P的空调用3相380V电源,配线配多大的电缆

如题所述

20匹空调输入功率大概在15KW至18KW,
电流:18/0.38/1.732=27A,取30A
选线:4平方铜芯线载流量为32A,考虑用电安全和启动电流选择6平方铜芯电缆比较合适。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-07-02
380ⅴ供电的20P空调总输入功率,电流在40A左右,为了为了压宿机起动正常,建议用6m㎡的线。
第2个回答  2019-07-02
建议选用十平方铜芯电缆线。