MM440变频器载波频率参数是P1800。
P1800——设定变频器功率开关的调制脉冲频率。这一脉冲频率每级可改变2kHz。
最低的脉冲频率取决于P1082(最大频率)和P0310(电动机的额定频率)。
电动机频率的最大值(P1082)限定为脉冲调制频率P1800。
变频器
一、提高载波频率的影响
提高变频器的载波频率对运行的影响:
1、载波频率升高,变频器最大输出电流将降低
2、载波频率增加,可减小电机噪音
3、载波频率升高,产生的谐波干扰越严重
二、降低载波频率的影响
降低载波频率对运行的影响:
理论上来说载波频率是越高越好,因为这样逆变出来的波形越接近正弦波。
1、调整变频器的载波频率可降低机器的噪音,但是,并不是说可以消除干扰,只是可以降低机器震动的噪音。
2、降低载波频率会引起谐波的增加,所以说实际上干扰会更严重,对电机没有什么好处。
总的来说,降低载波频率会引起谐波分量增加,这是不好的现象,好处是有可能降低机器震动产生的噪音。建议不要乱动这个值!