66问答网
所有问题
大家好。麻烦问一下西门子M440变频器设定高、中、低三段频率,需设定哪几个参数?谢谢各位!
如题所述
举报该问题
推荐答案 推荐于2016-12-01
如果是固定频率的话,1000=3 1001=低频值。1002=中。1003=高。1001,1002,1003相对应端子5.6.7.同时P701,P702,P703 根据你控制要求设置。
举例:P700=2 P701=16(直接选择+ON命令) P702=16,P703=16
P1001=10,P1002=30,P1003=50 (假设的三段频率)
只要接通端子5,9.则显示10HZ ,依次类推。
追问
谢谢!!!
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/npxDs2sUx.html
其他回答
第1个回答 2011-03-15
SAJ S350高性能矢量变频器
1、低频力矩大、输出平稳
2、高性能矢量控制
3、转矩动态响应快、稳速精度高
4、减速停车速度快
5、抗干扰能力强
三晶 S350系列是新一代高性能矢量变频器,有如下特点:
■采用最新高速电机控制专用芯片DSP,确保矢量控制快速响应
■硬件电路模块化设计,确保电路稳定高效运行
■外观设计结合欧洲汽车设计理念,线条流畅,外形美观
■结构采用独立风道设计,风扇可自由拆卸,散热性好
■无PG矢量控制、有PG矢量控制、转矩控制、V/F控制均可选择
■强大的输入输出多功能可编程端子,调速脉冲输入,两路模拟量输出
■独特的“挖土机”自适应控制特性,对运行期间电机转矩上限自动限制,有效抑制过流频繁跳闸
■宽电压输入,输出电压自动稳压(AVR),瞬间掉电不停机,适应能力更强
■内置先进的 PID 算法 ,响应快、适应性强、调试简单 ; 16 段速控制,简易PLC 实现定时、定速、定向等多功能逻辑控制,多种灵活的控制方式以满足各种不同复杂工况要求
■内置国际标准的 MODBUS RTU ASCII 通讯协议,用户可通过PC/PLC控制上位机等实现变频器485通讯组网集中控制
相似回答
西门子440变频器参数?
答:
P970=1 恢复参数出厂设置,缺省为端子节制方式。P0003=3 专家级访问 P0010=1 快速调试开始 P0100=0 欧洲类型,功率单位为 KW
,频率
为 50HZ(与 DIP 开关设置相干)P0205=0 恒转矩运行 P0300=1 异步电机 P0304=380V 额定电压 P0305 = 电动机额定电流 P0307 = 电动机额定功率 KW P0308 = ...
西门子变频器M440
如何调高载波
频率
答:
进入
参数表,
首先将P0003设置成2。然后进入参数P1800,,即为调整载波
频率
的参数。默认为4,每级可改变频率2KHz。
西门子M440变频器
怎么调载波
频率?
答:
MM440变频器载波频率参数是P1800
。P1800——设定变频器功率开关的调制脉冲频率。这一脉冲频率每级可改变2kHz。最低的脉冲频率取决于P1082(最大频率)和P0310(电动机的额定频率)。电动机频率的最大值(P1082)限定为脉冲调制频率P1800。变频器 一、提高载波频率的影响 提高变频器的载波频率对运行的...
西门子m440变频器
用主线通讯多段速控制需要设置哪些
参数,谢谢,
答:
控制。
变频器
的主要参数设置如下。P003=3 参数访问等级 P0100=0 设置变频器为50HZ,额定功率以KW设定 P0304=380电机额定电压 P0305=13.2 电机额定电流 P0307=5.5 电机额定功率 P0310=50 电机额定
频率
P0311=960 电机额定速度 P1080=0 最小速度=0HZ P1082=50 最大速度=50HZ P1120=10S ...
西门子变频器M440
哪个
参数
控制加减速时间
答:
回答:昨晚梦见和一个人站在一个悬崖峭壁上,只有窄窄的路… [交通/驾驶]
西门子M440变频器
P0918为什么不能修改,请高手指点,说详细点
,谢谢
答:
因为
变频器
通讯模块拨码开关地址已设置,所以不能更改918号参数。如果要改先把变频器电源断开再用拨码开关设置相应的机号,如果不断电时拨开关918保持不变,只有只有断电后才能显示设置机号。
大家正在搜
西门子变频器频率设定
西门子变频器g120c参数设置
西门子变频器440参数
西门子变频器f0054报警
西门子440变频器说明书
西门子m440变频器手册
西门子变频器故障代码f0001
西门子变频器f006处理
西门子变频器说明书大全
相关问题
西门子m440变频器设置四个频率,需要设定哪些参数?变频器怎...
西门子m440变频器P2172与P2173是设置什么的?
西门子m440变频器用主线通讯多段速控制需要设置哪些参数,谢...
西门子m440变频器用主线通讯多段速控制需要设置哪些参数,谢...
西门子M440变频器 上电后屏幕一直闪动最高频率是怎么回事啊
西门子变频器M440 P1000怎么进入变址设置
我想向各位大侠请教一下西门子M440变频器主从控制参数的设置...
西门子M440变频器设定P700=2,PLC给到DIN5的启...