大家好。麻烦问一下西门子M440变频器设定高、中、低三段频率,需设定哪几个参数?谢谢各位!

如题所述

如果是固定频率的话,1000=3 1001=低频值。1002=中。1003=高。1001,1002,1003相对应端子5.6.7.同时P701,P702,P703 根据你控制要求设置。
举例:P700=2 P701=16(直接选择+ON命令) P702=16,P703=16
P1001=10,P1002=30,P1003=50 (假设的三段频率)
只要接通端子5,9.则显示10HZ ,依次类推。追问

谢谢!!!

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-03-15
SAJ S350高性能矢量变频器
1、低频力矩大、输出平稳
2、高性能矢量控制
3、转矩动态响应快、稳速精度高
4、减速停车速度快
5、抗干扰能力强

三晶 S350系列是新一代高性能矢量变频器,有如下特点:

■采用最新高速电机控制专用芯片DSP,确保矢量控制快速响应
■硬件电路模块化设计,确保电路稳定高效运行
■外观设计结合欧洲汽车设计理念,线条流畅,外形美观
■结构采用独立风道设计,风扇可自由拆卸,散热性好
■无PG矢量控制、有PG矢量控制、转矩控制、V/F控制均可选择
■强大的输入输出多功能可编程端子,调速脉冲输入,两路模拟量输出
■独特的“挖土机”自适应控制特性,对运行期间电机转矩上限自动限制,有效抑制过流频繁跳闸
■宽电压输入,输出电压自动稳压(AVR),瞬间掉电不停机,适应能力更强
■内置先进的 PID 算法 ,响应快、适应性强、调试简单 ; 16 段速控制,简易PLC 实现定时、定速、定向等多功能逻辑控制,多种灵活的控制方式以满足各种不同复杂工况要求
■内置国际标准的 MODBUS RTU ASCII 通讯协议,用户可通过PC/PLC控制上位机等实现变频器485通讯组网集中控制