推荐答案 2019-03-15
因为扫描问题,第一次扫描结束时Y1得电,第二次扫描Y2得电,中间经过计算,所以同时得电一个扫描周期,不必加互锁只要在后者加前者输出常闭点,因为先置位本步,再复位上步,加上步常闭后只有先复位上步再置本步
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/xsUvUUpnxv2iU99sxn.html
其他回答
第1个回答 2019-03-18
在
步进顺控指令中
从上一步到下一步的那一瞬间中
他们是接通的有时候产生的电流也很巨大,为了安全起见,所以我们在写那个步进顺控指令的时候一般也会加上互锁指令
相似回答
三菱PLC步进程序两个输出为什么会有同时动作
答:
因为扫描问题
,第一次扫描结束时Y1得电,第二次扫描Y2得电,中间经过计算,所以同时得电一个扫描周期,不必加互锁只要在后者加前者输出常闭点,因为先置位本步,再复位上步,加上步常闭后只有先复位上步再置本步
三菱plc
,按下x0时,y0有输出,按下x1时时有0,y1
同时有输出
?
答:
如图所示,当按下X0时,X0为ON,常开触点导通,Y0
输出
,当X1按下时,X1为ON,Y0和Y1都输出。望采纳。。。
三菱PLC控制两个步进
电机,开机时两个电机同步运转得到信号改变其中一...
答:
用2条定位指令就可以搞定,你先开机时
2个步进
的频率和脉冲设置一样的,信号来时有一个步进跳到下一条指令
动作
你设置的脉冲数来走,
用一个
三菱PLC控制
三个伺服电机,其中
二个同时动作
,不用定位模块行吗?怎...
答:
可以,你把一路脉冲并联给三个伺服驱动器的脉冲输入端就可以了,以前我这样用过,不用定位模块,用Y0Y1口
三菱PLC程序
能否实现两台
步进
电机
同时
运行
答:
三菱PLC
中:三条关于脉冲频率诸如PWM、PLSY等指令是不可以重复使用的,一个
程序
中只能使用一种且只能使用一次。
三菱PLC中步进
指令中看到某些
程序
中,
为什么
当前一步
输出
加上下一步的...
答:
因为在S20跳转到S21的时候,会有一个扫描周期S20和S21同时接通。不加X1常闭
会出现
双线圈。
步进
跳转步骤是:先接通S21,再断开S20