三菱PLC中步进指令中看到某些程序中,为什么当前一步输出加上下一步的转移条件的联锁常闭触点?
如上图 x1接通状态 转移到s21 y0 不是会自动断开吗,为什么在s20这一步还要加x1的常闭?在有些带限位开关看到的 忘高手指点
举报该问题
推荐答案 2019-12-11
因为在S20跳转到S21的时候,会有一个扫描周期S20和S21同时接通。
不加X1常闭会出现双线圈。
步进跳转步骤是:先接通S21,再断开S20
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/DpDn2xUxUUvvsv2snD.html
其他回答
第1个回答 2015-09-27
我对三的S指令不熟,但是果真如你所言从S20转到S21时Y0会自动断开,那么串入X1就是增加可靠性或作为一种安全互锁的习惯性用法。
本回答被网友采纳
相似回答
三菱PLC步进程序
两个
输出为什么
会有同时动作
答:
因为扫描问题,第一次扫描结束时Y1得电,第二次扫描Y2得电,中间经过计算,所以同时得电一个扫描周期,不必加互锁只要在后者加前者输出常闭点,因为先置位本步,再复位上步
,加上步
常闭后只有先复位上步再置本步
三菱PLC步进程序
两个
输出为什么
会有同时动作
答:
因为扫描问题,第一次扫描结束时Y1得电,第二次扫描Y2得电,中间经过计算,所以同时得电一个扫描周期,不必加互锁只要在后者加前者输出常闭点,因为先置位本步,再复位上步
,加上步
常闭后只有先复位上步再置本步
三菱plc
的取指令与
输出指令
是
什么
?
答:
三菱FX 系列
PLC的
20条基本逻辑指令。\x0d\x0a取指令与
输出指令
(LD/LDI/LDP/LDF/OUT)\x0d\x0a(1)LD(取指令) 一个常开触点与左母线连接的
指令,
每一个以常开触点开始的逻辑行都用此指令。\x0d\x0a(2)LDI(取反指令) 一个常闭触点与左母线连接指令,每一个以常闭触点开始的逻辑行都用此指令。\x0d...
三菱plc中步进指令的
用法是
什么
?
答:
三菱plc中步进指令当中
STL和RET,需要和set指令配合使用,如果不用步进指令则set给寄存器置1后如果想置0,必须用rst指令进行复位;如果使用步进指令后,当把下一个状态激活置1后上一个状态是自动复位的,不用再使用RST指令进行复位;使用ret指令进行返回母线stl;这也是使用步进指令后的一个优点,不用单独...
三菱PLC步进指令中,
怎样加急停和停止功能?
答:
把急停按钮接在控制电源可以使
步进指令
随时停止。运用步进指令编写顺序控制程序时,首先应确定整个控制系统的流程,然后将复杂的任务或过程分解成若干个工序(状态),最后弄清各工序成立的条件、工序
转移的条件
和转移的方向,这样就可画出顺序功能图。采用STL、RET指令的步进顺序控制可以有多种方式。特殊辅助...
PLC的步进指令
是
什么
意思?
答:
RET指令是用来复位STL
指令的
。执行RET后将重回母线,退出步进状态。2.状态转移图 一个顺序控制过程可分为若干个阶段,也称为步或状态,每个状态都有不同的动作。当相邻两状态之间的转换条件得到满足时,就将实现转换,即由上一个状态转换到下一个状态执行。我们常用状态转移图(功能表图)描述这种顺序...
大家正在搜
三菱PLC步进指令的用法
三菱PLC步进指令数目
步进指令在三菱plc怎么编
三菱fx1n步进指令跳转
plc三菱步进指令
三菱plc步进指令实例
三菱plc步进结束指令
三菱plc步进指令回零
三菱plc步进指令stl
相关问题
三菱PLC步进指令中,怎样加急停和停止功能?
三菱PLC步进程序两个输出为什么会有同时动作
三菱PLC的步进指令
三菱PLC如何在步进指令中加入手自动转换
三菱plc步进指令是一直循环的,我如何控制它要循环几次!!!
请问对于三菱plc中 的步进指令 如果要复位y1是直接rst...
三菱plc在步进指令中加入暂停功能,按下按钮停止运行,再按按...
三菱PLC-步进指令中加入停止按钮