三相功率为9Kw的阻性负载,铜芯电缆线用多少截面比较合适?
如题所述
举报该问题
推荐答案 推荐于2018-04-22
电阻性负载,使用三相电源的额定电流为: 【Ⅰ= P ÷(1.732 × U)】;= 9KW ÷(1.732 × 380 V)= 13.6A 。【每相电流就是 13.6 A 。】 根据电线电流对照表,可以选择4平方的铜芯电线。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/xsDvpspispDispUiiD.html
其他回答
第1个回答 2016-04-08
三相9kw阻性负载可产生24A电流,4平方铜线足够
第2个回答 2016-04-08
4平方合适