66问答网
所有问题
电压380v 3*50+2*16铜芯的电缆能承受多少功率?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2011-07-05
3*50+2*16铜芯电缆
其实就是按50mm^2铜芯线计算
电流可承受210A,使用380V,可承受功率为:210×380=79800W=79.8kW
考虑设备启动电流和距离,
按70kW选择比较理想
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/niiDnn2U2.html
其他回答
第1个回答 2011-07-05
50的铜芯电缆安全载流量是200A的电流。至于多大的功率这要看你是什么样的负载。是三相电机再加上本地电容补偿,功率可达100KW。是电热类阻性负载大约在70KW左右。
第2个回答 2011-07-05
一个平方过5A电流,50*5=250A.380*250*1.732=164KW考虑到你的长度150KW没有问题
第3个回答 2011-07-05
55KW,有点余量。,还要看距离。
相似回答
大家正在搜
相关问题
请问YJV3*50+2*25铜芯电缆能带动多少千瓦负荷?
3*25+2*16电缆可以带多少个千瓦
YJV3*25+2*16的铜芯电缆线电压是380V承受荷载是...
3×50平方+2×35平方铜电缆能承受多大电流?多大功率?
电压是380V的16平方铜线能承受多少千瓦
70平方铜芯5线 380V可以承受多少功率
380V,3*150+2*75的铜芯电缆线,50米长,能承载...
3*50+1*25的铝电缆能承受多大的负荷?