66问答网
所有问题
下列关于母线槽支架安装要求,说法正确的是( )。
A.母线槽支架安装应牢固、无明显扭曲
B.采用非金属吊架固定时,应设有防晃支架
C.室内照明母线槽的圆钢吊架直径不得小于8mm
D.每层不得少于2个支架
E.在母线槽的连接处不应有固定点
举报该问题
推荐答案 2023-11-07
【答案】:A、E
母线槽支架安装应牢固、无明显扭曲,采用金属吊架固定时,应设有防晃支架;室内配电母线槽的圆钢吊架直径不得小于 8mm,室内照明母线槽的圆钢吊架直径不得小于 6mm;水平或垂直敷设的母线槽固定点应每段设置一个,且每层不得少于一个支架;其间距应符合产品技术文件的要求,距拐弯 0.4-0.6m 处应设置支架,固定点位置不应设置在母线槽的连接处或分接单元处。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/xs2Upn2pxU9vis9Dsn.html
相似回答
下列关于母线槽
施工技术
要求说法正确的是(
)
答:
母线槽段与段的连接口不应设置在穿越楼板或墙体 穿 处
。 配电母线槽水平度与垂直度偏差不宜大于1.5‰,全长最大偏差不宜大于20mm。 母线槽连接后不应使母线及外壳受额外应力。
关于母线槽的安装
技术
要求
不
正确的是()
答:
(1) 母线槽安装前,应测量每节母线槽的绝缘电阻值,且不应小于20MΩ
。(2)
母线槽水平安装时,圆钢吊架直径不得小于8mm
,吊架间距不应大于2m。每节母线槽的支架不应少于1个,转弯处应增设支架加强。垂直安装时应设置弹簧支架。(3) 每段母线槽的金属外壳间应可靠连接,母线槽全长与保护导体可靠...
下列关于
供电干线及室内配电线路施工技术
要求,正确的
有
(
)
。
答:
母线槽水平安装时,圆钢吊架直径不得小于8mm,吊架间距不应大于2m
。每节母线槽的支架不应少于1个,转弯处应增设支架加强。垂直安装时应设置弹簧支架,A选项错误。金属导管应与保护导体可靠连接。1)非镀锌钢导管采用螺纹连接时,连接处的两端应熔焊焊接保护联结导体;保护联结导体宜为圆钢,直径不应小于6mm...
下列关于母线槽
和耐火母线槽
的说法
中
,正确的是(
)
答:
【答案】:D 空气型母线槽不能用于垂直安装,因存在烟囱效应
。A选项错误。耐火 型母线槽,耐火时间有60min、90min、120min、180min,B选项错误。高强度母 线槽产生的杂散电流及感抗要比紧密式母线槽大得多,因此在同规格比较时,它的导电排截面必须比紧密式母线槽大,C选项错误。
电气工程知识:电缆桥架
,母线槽安装
有哪些
要求
答:
电缆桥架和
母线槽的安装要求
:(1)金属桥架和线槽及其
支架
全长不少于2处与接地(PE)或接零(PEN)干线相连接。(2)非镀锌桥架间连接板的两端及非镀锌线槽间连接板两端要跨接铜芯接地线,其最小截面积不小于4mm2。(3)镀锌桥架间连接板及线槽间连接板间的两端不跨接接地线,但连接板两端不少于...
母线的
支、吊架制作
安装
不符合
要求
答:
母线
支、吊架
安装
应满足
以下要求
:(1
)支架的
制作应按照母线型号、规格及测量好的空间位置尺寸断料,断料时要采用机械切割,严禁用气焊切割,加工尺寸的最大误差为5mm。(2)支架钻孔应用台钻或手电钻,不可用气焊割孔,孔径不能大于固定螺栓直径2mm。(3)固定支架用的膨胀螺栓不少于2个,一个吊架应用...
大家正在搜
母线槽安装支架设置要求
母线槽的支架安装间距
母线槽支架安装图集
母线槽支架安装规范
母线槽安装图片支架规范
母线安装支架
母线槽支架
母线槽固定支架怎么做
母线槽固定支架