66问答网
所有问题
当前搜索:
母线槽固定支架怎么做
密集型
母线槽
安装相关说明
答:
因此,
建议变压器室母线在母线槽下用槽钢支架托装,用圆钢做包箍将母线槽固定在槽钢支架上
,槽钢支架两端与变压器室两侧墙上的预埋件用螺栓连接。这样,槽钢支架的“钢性”固定与伸缩节的“柔性”连接配全,“钢柔相济”确保了变压器低套管不致于受力损坏。密集型母线槽的安装是不是非常的简单,容易理解...
高压
母线槽
用途及安装方法介绍
答:
1、母线通道水平安装,两支架间距≯2500㎜,垂直安装间距≯3600㎜
;2、垂直安装时,安装支架应与通道侧板配钻孔,采用M6-M8螺栓紧固。3、安装施工工艺,应优先采用从馈送电系统,由母干线至分支干线的施工方案;4、封闭式母线通道安装基本顺序:选定布线方向→固定支架→槽间用四枚螺栓紧固→相间加入母线接...
母线
夹
如何
安装母线夹规格介绍
答:
母线
夹
如何
安装1、母线通道水平安装,两支架间距≯2500_,垂直安装间距≯3600_;2、垂直安装时,安装支架应与通道侧板配钻孔,采用M6-M8螺栓紧固。3、安装施工工艺,应优先采用从馈送电系统,由母干线至分支干线的施工方案;4、封闭式母线通道安装基本顺序:选定布线方向→
固定支架
→槽间用四枚螺栓紧固→相...
母线槽怎么
安装
答:
3、母线槽和墙壁之间一定要保持一个安装和维修保养的距离,尽量的让它们处于一个垂直和水平的状态
。4、之后,我们可以在母线槽上面安装吊架,先确定吊架的位置,然后用细线拉好,横着走向进行安装支架,最后固定,注意在固定之后,还需要再次的检查有没有牢固,防止后期出现故障。5、吊装的时候,必须要有人...
下列关于
母线槽支架
安装要求,说法正确的是( )。
答:
(1)母线槽支架安装应牢固、无明显扭曲,采用金属吊架固定时,应设有防晃支架
;(2)室内配电母线槽的圆钢吊架直径不得小于 8mm,室内照明母线槽的圆钢吊架直径不得小于 6mm;(3)水平或垂直敷设的母线槽,每节不得少于一个支架, 其间距应符合产品技术文件的要求,距拐弯 0.4-0.6m 处应设置支架...
插接式
母线槽
安装工艺?
答:
2)制作
支架
的各种型钢、卡件应经过防腐处理,且应符合设计要求;膨胀螺栓、螺栓、螺母、垫片、弹簧垫圈应是热镀锌制品。3)其它材料,如防锈漆、面漆、电焊条等应有出厂合格证。2.安装工艺工艺流程:1)设备开箱清点检查,应由安装单位、业主(监理)及供货单位共同进行,并作好记录。
母线槽
分段标志清晰齐全...
母线
的支、吊架制作安装不符合要求
答:
(4)
支架
及支架预埋件焊接处应做防腐处理,防腐油漆应涂刷均匀无遗漏,且不污染建筑物。(5)交流母线的
固定
金具或其他支持金具不应形成闭合铁磁回路。(6)插接式
母线槽
水平安装时,距地面高度不可小于2.2m,支持点间距不可大于3m,建议1000A以上以2m为宜,母线的每段都应有支撑架。(7)插接式...
工业厂房
母线槽支架
可以用丝杆吗
答:
可以。工业厂房
母线槽支架
可以用丝杆,工业厂房,指直接用于生产或为生产配套的各种房屋,包括主要车间、辅助用房及附属设施用房。
母线槽
安装的注意事项是哪些?祥泰电气
答:
2、垂直敷设时距地面1.8m以上,安装
支架
应与通道侧板配钻孔,采用M6-M8螺栓紧固。3、母线垂直通过顶板敷设时,应在通过的底板上采用槽钢支撑
固定
,当封闭式母线跨越建筑物的伸缩缝或沉降缝时,采用适应建筑物结构移动的措施,防止母线连接处水平移动造成断裂,影响母线的供配电。4、组合式铝合金封闭
母线槽
...
封闭式
母线槽
安装方法
答:
封闭式
母线槽
是目前较为先进的电力配电系统之一,因为它更加安全、美观并且少占用空间。封闭式母线槽安装一般分为几个步骤:先确定安装位置,再排出线路长度,
固定支架
,剪切母线槽,接头并进一步检测和调试。这种母线槽可以满足电力配电的稳定性、可靠性以及灵活性。在封闭式母线槽安装之前,需要对安装环境...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
母线槽固定支架的尺寸和注意事项
浇注母线槽连结器怎么安装
电井母线槽安装图片
母线槽安装全过程
浇筑型母线槽怎么连接
1000A插接母线宽和厚是多少
母线槽接头安装方法
母线槽挡水板怎么安装
母线槽专用部件支座