西门子CPU226 PLC(继电器输出型),输出端可以直接接正泰CJX-1210交流接触器吗?

西门子CPU226 PLC(继电器输出型),输出端可以直接接正泰CJX-1210交流接触器吗?交流接触器带的是380V高压泵,功率2.2KW,PLC输出是不是应该通过中间继电器输出,再到交流接触器?

这款PLC的继电器输出,可以直接接220VAC负载,是可以直接接交流接触器线圈的。使用的时候,主要要注意,西门子200PLC,DO输出是带电压有共端的,不要把几个DO输出的电压串起来了,所以实际使用的时候,为了防止不同电压等级、交直流串起来了,建议还是加继电器隔离。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2016-12-05
强烈要求加中继器转换输出,防止烧坏输出点
第2个回答  2016-12-05
是的,最好要有强弱隔离一下追问

但是交流接触器功率不大,为什么还会烧坏继电器触点?谢谢~

追答

估计是超过Plc触点的电流值了

第3个回答  2016-12-05
加一组继电器吧,感觉可靠些
第4个回答  2016-12-05
肯定不要,几次就烧坏了,加个中间继电器没多少钱追问

现在确实是烧坏了,但是有点疑问就交流接触器线圈CJX-1210功率也不大,为什么会烧坏呢?

追答

功率虽然不大,但是继电器室感性原件,接通瞬间电流很大,也就是会打火,很容易烧掉

本回答被提问者采纳