用PLC控制三相电机的通断,直接接到接触器上可以吗?

听说有的要用PLC接到继电器上,再用继电器去控制接触器,然后接触器再控制电机的通断。
请问这两者间有什么区别吗?

PLC输出都是低电压的,一般使用24V工作电压,而交流接触器线圈都是使用动力电作驱动(22OV或380V),因此不能直接用PLC去驱动。
如果你能找到24V电压线圈的交流接触器,就不用中间的继电器了,不管用不用断电器,PLC和动力电之间都是隔离的,两者之间没什么区别,就是中间多了个继电器。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2009-02-04
PLC控制电机启动时加中间继电器是起一个过渡作用,
PLC输出点的额定容量一般比较小。如果你控制的接触器线圈容量不大于PLC的容量就没必要使用中间继电器了。(一般买PLC时有使用手册会说明PLC输出容量)PLC输出组,会有几个。可以使用不同的电压等级。有直流24V。交流36V,交流220V,等。
第2个回答  2009-02-04
有的PLC输出电流小,接触器线圈电流太大时要加继电器;有的plc输出电压与接触器线圈电压不符时也要加继电器。只要接触器线圈电压和电流在plc输出(out)口电压和电流范围内就不用加继电器,否则就要加。
第3个回答  2009-02-04
大家说的都挺详细了,我从另一个角度说一下,
PLC+继电器+接触器,安装成本高,运行成本低,
PLC+接触器,安装成本低,运行成本高;
所谓运行成本就是所有设备在运行时的更换,修理的费用,
第4个回答  2009-02-04
可以用PLC的开关量的触点直接控制接触器呀!区别就是能省一个中间继电器呀!