2000米长三相四线4千瓦马达用多大电缆?

长度二公里,三相4千瓦马达,用多大的电缆线

要确定2000米长的三相四线4千瓦电机需要使用的电缆尺寸,需要考虑多个因素,包括电机的额定电压、额定电流、导线的材质、导线的截面积等等。如果这些信息都不确定的话,无法准确确定电缆的尺寸。
通常,在确定了电机的额定电压和额定电流后,可以使用电缆容量计算公式计算所需的导线截面积。这个公式可以表示为:
导线截面积 = (4 x 电机额定功率) / (3 x 电机额定电压 x 导线额定电流密度 x 0.866)
其中,0.866是三相电路中电流与电压之比的系数,导线额定电流密度可以根据所选电线的材质确定。
举例来说,如果电机的额定电压为380V,额定电流为7.5A,电线材质为铜导线,导线额定电流密度为8A/平方毫米,那么根据上述公式,导线截面积约为1.5平方毫米。根据电线规格标准,最接近这个尺寸的电线为BVVB型,它的额定电流为7安培,适用于220V~380V的三相四线电路。
请注意,这只是一个粗略的计算示例,实际的电线尺寸还需要考虑多种因素,如线路负载率、温度、散热等等,因此最好向专业人士咨询以获取更精确的建议。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2023-02-26
按照电压掉19V(5%)估算,要 120m㎡ 的铜线线。