高压电线距离民宅多少米合法

如题所述

法律分析
1.在当前高压线为1千伏时:需与住宅间隔4米。高压线为1~10千伏时:需与住宅间隔5米。35~110千伏:需与住宅间隔10米。154~330千伏:需与住宅间隔15米。500千伏以上时:需与住宅间隔20米。2.之所以现在大家在建造房屋时,会将建筑的位置设定在距离高压线比较远的地方,就是因为高压线形成的电磁辐射对人的影响非常大。严格的来说发现不会产生高频电磁辐射,但是其传输电压时形成的公平磁场,则会对我们的人体健康形成直接的影响与威胁。在危害极为严重时,可能会致使一些孩童产生白血病的症状,长期居住于高辐射的环境之下,可能会致使血液淋巴中细胞质发生改变。
法律依据
《电力设施保护条例》
第十条 电力线路保护区:(一)架空电力线路保护区:导线边线向外侧水平延伸并垂直于地面所形成的两平行面内的区域,在一般地区各级电压导线的边线延伸距离如下:1—10千伏5米35—110千伏10米154—330千伏15米500千伏20米在厂矿、城镇等人口密集地区,架空电力线路保护区的区域可略小于上述规定。但各级电压导线边线延伸的距离,不应小于导线边线在最大计算弧垂及最大计算风偏后的水平距离和风偏后距建筑物的安全距离之和(二)电力电缆线路保护区:地下电缆为电缆线路地面标桩两侧各0.75米所形成的两平行线内的区域;海底电缆一般为线路两侧各2海里(港内为两侧各100米),江河电缆一般不小于线路两侧各100米(中、小河流一般不小于各50米)所形成的两平行线内的水域。
第二十一条 新建架空电力线路不得跨越储存易燃、易爆物品仓库的区域;一般不得跨越房屋,特殊情况需要跨越房屋时,电力建设企业应采取安全措施,并与有关单位达成协议。
第二十二条 公用工程、城市绿化和其他工程在新建、改建或扩建中妨碍电力设施时,或电力设施在新建、改建或扩建中妨碍公用工程、城市绿化和其他工程时,双方有关单位必须按照本条例和国家有关规定协商,就迁移、采取必要的防护措施和补偿等问题达成协议后方可施工