高压电线离民房的距离?

10kv

一、在一般地区各级电压导线的边线延伸距离如下: 

1~10千伏: 5m; 35~110千伏: 10m; 154 -330千伏: 15m; 500千伏: 20m。一《 电力设施保护条例》第10条)

二、建筑与架空电力线的水平距离)新建、改建、扩建建筑与架空电力线的最小水平距离,在符合有关法律法规规定及技术规范的前提下,与档距小于或者等于200米的架空电力线边导线间的最小水平距离按照以下标准控制: 

1、1千伏至10千伏的,不小于5米; 

2、35千伏至110千伏的,不小于10米; 

3、220千伏的,不小于15米; 

4、500千伏的,不小于30米; 

5、超过500千伏的,应当经专题论证确定。

6、建筑与档距大于200米的架空电力线边导线间的最小水平距离,除满足上述规定外,还应当征求电力主管部门意见。

7、在铁塔周边(有地形高差的,以相邻的坡顶或者坡脚起算) 10米范围内不得新建、改建、扩建建(构)筑物。确需建设的,应当采取必要的工程措施确保铁塔安全,并征求电力主管部门意见。

8、改建、扩建建筑项目,因条件特殊确需突破上述要求的,应当取得电力主管部门同意意见。一《 重庆市城市规划管理技术规定(2018年版)》第51条)。

扩展资料:

架空电力线与现状建筑及规划地面、道路的垂直距离)在城市规划区新建、改建、扩建的架空电力线(无需对原杆塔进行拆除的导线更换除外),其导线在最大计算弧垂条件下,与现状建筑及规划地面、道路的垂直距离应当符合以下规定: 

1、10千伏的,不得小于9米,

2、35千伏至110千伏的,不得小于15米; 

3、220千伏的,不得小于18米

4、500千伏的,不得小于21米,

5、500千伏以上的,应当经专题论证确定。——重庆市城市规划管理技术规定(2018年版)》第52条)。

参考资料来源:百度百科-高压电线

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-18
15米安全距离;

国际卫生组织(WHO)已经确认高压输电产生的工频电磁场是人类可疑致癌物。大量研究还证明了工频电磁场与另外一些人类疾病(如神经系统疾病)的关联性。居民,尤其是儿童和老人对工频电磁场更为敏感,更容易受到伤害。科学研究还表明,220KV高压线周围40米——300米范围内人群患白血病、癌症的机率是其他地区的数倍,电磁辐射也会导致孕妇流产、胎儿畸形和心血管疾病,对人的危害极大
第2个回答  推荐于2017-10-06
国务院和各省都下发了《电力设施保护条例》,其中都规定了架空电力线路保护区:导线边线向外侧延伸所形成的两平行线内的区域,在一般地区各级电压导线的边线延伸距离如下:
1-10千伏5米
35-110千伏10米
154-330千伏15米
500千伏20米
在厂矿、城镇等人口密集地区,架空电力线路保护区的区域可略小于上述规定。但各级电压导线边线延伸的距离,不应小于导线边线在最大计算弧垂及最大计算风偏后的水平距离和风偏后距建筑物的安全距离之和。
这是我们国家最有法律效应的标准了本回答被提问者采纳
相似回答