求助:用钢结构隔二层楼

朋友家新买了一处门面房准备用来做汽车配件生意,全框架结构,宽度是6米,长度是8米,高度是5.8米。在3米高度四周有梁,想采用钢结构隔成两层,楼板准备选用1.2米X2.4米X25毫米厚的高强度水泥楼板(50公斤/每平方米),上面放货(大约每平方米1吨重),装修施工队推荐横向选用6米长18#热轧工字钢做主梁按0.8米一格排列9根,两边与用M18的膨胀螺栓固定在混凝土梁上的槽钢焊接,纵向用5#角钢或者60X40矩形钢管按0.6米间距连接即可。想请教一下这个方案安全性可靠吗?听说做钢结构要进行一系列的计算才能确定选用多大的钢材和型号,那么恳请专业人员帮忙核算一下,看看装修施工队的方案是否可行?如果不可行也希望能推荐几套方案越详细越好。谢谢了!小弟的信箱是:[email protected]

可以肯定的说,你最好找专业做钢结构的给你做,做装修的做这个都是比较省料的。
18的工字钢是可以的,就看你放的东西的多少了,
还有你用M18的膨胀螺栓固定很不合适,估计很难固定的好,不如改用化学螺栓吧,多花不了几块钱。
混凝土梁上的槽钢焊接?最好是做个预埋钢板,-12mm-16mm就可以。
纵向显然是很不合适的,太单薄了。
用水泥板看看能不能改成薄钢板或是现浇都是不错的。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2017-12-30
那样做肯定不行,每平方米要求1吨的承重呀,跨度6m,主梁必须至少用国标H钢400x200或更大的,且间距不能超过80cm,辅梁用8一10cm槽钢(非标可用),主梁两端预埋钢板8孔2cm厚,国标膨胀螺丝160X150和进口M16化学锚栓或(中外合资企业化学锚栓M16)称对角使用,国产化学锚栓不建议使用。当然主梁与预埋件采用活接更好。承重太大注意观察主梁的挠度变化!