我家钢结构隔层的问题 有图片

就是这样的钢结构,3.4米×5.4米,主梁是5根12号3.4米工字钢,次梁是10号工字钢,主梁间隔1.2米,次梁焊接在主梁上,主梁间焊接了一些角铁,间隔60公分,主梁是用化学锚栓连接在圈梁上,主梁每个脚用4个M16化学锚栓固定,上铺竹胶板,由于有地暖,加了10公分厚的水泥砂浆做垫层和埋地暖,上面铺地砖,由于我家地面极度不平,铺砖层平均厚达10公分,现在已经完工,看着没问题,但是不知道能不能经得起时间考验,今后上面只放一张沙发和茶几,上去的人也不频繁,请问这个结构可靠吗,会不会哪天突然坍塌啊,好害怕,毕竟上面的水泥层太厚了

你这个主梁的承载力还可以。不过,你用的是不是国标材料我就不得而知了。主梁用4个M16化学锚栓固定也没什么问题。主要问题在于你所说的主梁用化学锚栓固定在圈梁上,这个圈梁指的是什么?是二次结构的圈梁吗?如果是这个圈梁那就有问题了。因为一、这个圈梁不是受力的,是根据规范要求墙体高度大于4米而增设的构造圈梁,其混凝土强度一般要求是C20,配筋也是构造配筋。二、这个圈梁设置在填充墙上。而框架结构的填充墙是非承重墙,一般采用加气混凝土块砌筑。也就是说隔层的荷载最终会通过圈梁传递到加气混凝土砌块墙上,然后传递到下一层的承重梁上,再传递到柱子。这个隔层重量大约是九吨左右,加上活荷载(按规范取值,没考虑你不经常上去的因素)4吨左右。不考虑安全系数的情况下就达到了13吨左右。所以说,最不安全的因素是墙体
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2017-12-28
肯定是不科学的,一着用料就是不负责任的乙方,必须至少用16#工字钢,用化学锚栓必须用进口的或中外合资企业的,因为国产化学锚栓在焊接时的高温下那个已凝固的药水会失效的(这个我们在长期实践中已做过实验的),用国际膨胀螺丝160x150也很好。工字钢上铺U型镀锌楼承板(做混凝土不能铺竹胶板),钢结构支架完成后的每平米荷载是150Kg一200kg。混凝土太厚,1方混凝土干透至少1900Kg,上面更不能在铺地砖了,要铺木地板的,给钢结构隔二层减重您不懂吗业主先生,您这个承重已超出荷载,望今后多加观察!
第2个回答  推荐于2017-12-28
亲,5根主梁10根次梁绰绰有余了。
单单考虑钢梁。就是你自己的隔层,钢结构隔层,不用担心它的承载力,也不用担心会不会坍塌。
就有一点要注意,钢梁搭接的圈梁是不是牢固,毕竟,钢梁还是很重的、如果圈梁牢固,那就没有问题。
一般,圈梁是在砖墙里面,在构造柱里面生根的。就担心二次结构做的时候没有做好,如果主体和二次结构没有问题,那肯定是没有问题。追问

关键我这个地暖加上铺砖层一共有20公分厚的的水泥砂浆,我怕太重了啊,还有就是次梁也是5根,分段焊接在主梁上,你说的十根那也太密了点吧,呵呵

追答

哦,那是的。这个就有点搞不清楚了。最好找有关人去检测下。

追问

我算了下水泥砂浆重量估计有七八吨了,不知道这个钢结构可靠吗,化学锚栓应该没问题,单根抗剪都好几吨呢,一共用了40根化学锚栓,预埋件和主梁是焊接连接的,化学锚栓把预埋件固定到梁上

追答

钢梁可靠
几十跟啊,不是一两根。

追问

钢梁和钢板是焊接的,钢板被化学锚栓固定在梁上,看了下应该是工字钢满焊,不知道这个满焊强度有多大,有几吨的强度吗

追答

这个就不清楚了。

本回答被网友采纳
第3个回答  2013-07-18
这种设计应该是塌不了的,毕竟荷载没有多大,你主要考虑圈梁对主梁支座部位的刚度及化学锚栓的锚固是否满足就可以。追问

20公分的水泥砂浆荷载还不大?这四方水泥砂浆应该有七八吨吧

追答

要是没记错,砂浆的重量应该是每立方米1.8T左右,你算下大概是多大,建筑中主要荷载考虑集中荷载和均布荷载,你换算下,要是按均布荷载,每平方米是多重,你就知道了。

追问

算了下约等于每平米0.36吨,是不是太重了,用个20年能出问题不

追答

年限与重量无关,跟你的材料有关。要是0.36T,感觉有点重,不过还行,问题不大。

本回答被提问者采纳