66问答网
所有问题
电缆的绝缘电阻怎么测量啊?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2024-07-01
绝缘电阻的标准因电压等级和截面积而异。
对于1KV的电缆,绝缘电阻的最低值不能小于10兆欧。
对于1-3KV的电缆,绝缘电阻的最低值不能小于200兆欧。
对于6-10KV的电缆,绝缘电阻的最低值应大于400兆欧。
对于20-35KV的电缆,绝缘电阻的最低值应大于600兆欧。
对于220KV的电缆,绝缘电阻的最低值应大于4500兆欧。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/vvD2DixiDUUxpiUisv.html
相似回答
电缆的绝缘电阻怎么
测试?
答:
长度在500m及以下的10kV电力电缆,用2500V兆欧表摇测,在电缆温度为+20℃时,其绝缘电阻值不应低于400MΩ
。电缆绝缘电阻的数值随电缆的温度和长度而变化.为了便于比较,应换算为20℃时单位长度电阻值。一般以每千米电阻值表示,即:R20=Rt×Kt×L式中R20-在20℃时,每千米电缆的绝缘电阻.MΩ/KM;Rt...
怎么
测试
电缆的绝缘电阻?
答:
1.用绝缘摇表摇测
,一般10兆欧以上为良好,当然越大越好。2.万用表测量电线对地绝缘电阻值一般最小5兆欧以上,因为万用表表内电源一般都是9V叠层电池,击穿能力差。电缆的绝缘电阻值与电缆的种类、电压等级、电缆绝缘的温度、空气湿度、环境粉尘的性质以及电缆的使用年限有关。
电力
电缆绝缘电阻怎么测量?
答:
1KV 以下的使用1KV 摇表:其值不应小于10MΩ ,1KV 以上使用2.5KV 摇表: 3KV 及以下的电缆绝缘电阻值不小于200MΩ
。6~10KV 电缆的绝缘电阻值不小于400MΩ ,20~35KV 电缆的绝缘电阻值不小于600MΩ ,220KV 电缆的绝缘电阻值不小于4500MΩ /Km。读测绝缘电阻值应为1 分钟后的数值。绝缘电阻...
怎样测量
电力
电缆的绝缘电阻
值?
答:
用2500V兆欧表摇测,在电缆温度为+20℃时,其绝缘电阻值不应低于400MΩ.有电缆方面的需要推荐了解一下广州珠江电缆
【点击定制您的专属电线、电缆方案及产品】良好(合格)的电力电缆的绝缘电阻通常很高,其最低数值可按制造厂规定:新电缆,每一缆芯对外皮的绝缘电阻(20℃时每千米电阻值),...
电力
电缆
应
如何
进行
绝缘电阻
测试,有何注意事项
视频时间 03:22
如何测量
低压电
的绝缘电阻?
答:
-
测量电缆
绝缘电阻时,逐相进行测量,非被试相应接地。- 对于低压配电柜,按照测量部位进行逐一测量,如主触头之间的绝缘、触头与线圈间的绝缘、带电部件与金属支架及可触及部件之间的绝缘等。- 对于电机,测量绕组对地、绕组间以及转子绕组与定子绕组之间
的绝缘电阻
。4. **测量操作**:- 开启兆欧表...
大家正在搜
怎样测量电缆的绝缘电阻
怎么用摇表测电缆的绝缘电阻
兆欧表测量电缆绝缘电阻
绝缘电阻怎么测量
摇表怎么测量电缆绝缘
万用表电阻档可测量绝缘电阻
电缆的绝缘电阻值一般是多少
6kv电缆绝缘电阻的标准
电缆绝缘电阻测试方法