66问答网
所有问题
50KVA的变压器二次侧的最大电流是多少?怎么计算?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2009-05-03
变压器的额定电流计算
一次侧近似0.058*KVA(变压器容量,规格10kV/0.4kV)
二次侧近似1.44*KVA(变压器容量,规格10kV/0.4kV)
已知变压器容量,求其各电压等级侧额定电流
口诀 a :
容量除以电压值,其商乘六除以十。
说明:适用于任何电压等级。
单位KV
对于高压为10KV低压为0.4KV的50KVA的变压器二次侧的最大电流是:50*1.44=72A
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/vsivinDx.html
其他回答
第1个回答 2009-05-03
最大电流出现在二次侧短路时,一般不允许这样,只有在做变压器实验,检测变压器参数时才会这么弄,建议你看看西安交通大学出版社出版的《电机学》,闫治安教授写的,上面对你这个问题有很大帮助。关键是易懂。
第2个回答 2009-05-03
乘于1.5即可
50*1.5=75A
相似回答
50KVA的变压器二次侧的最大电流是多少?怎么计算?
答:
对于高压为10KV低压为0.4KV的50KVA的变压器二次侧的最大电流是:
50*1.44=72A
50千伏安
的变压器
能有
多少电流
答:
S=√3UI,式中S
为变压器
额定容量,单位kVA;U为额定电压,单位kV;I为额定电流,单位A。已知S=
50kVA
,U1=10kV,U2=0.4kV 额定一次电流I1=S/√3U1=50÷(1.732×10)≈2.9A 额定
二次电流
I2=S/√3U2=50÷(1.732×0.4)≈72A 答:额定一次电流约2.9安,额定二次电流约72安。
有一台单相
变压器
容量SN=
50KVA
,额定电压为10000V/100V.求一次
侧电流
I1...
答:
1、一次侧的额定电流为:I1N=50000VA÷10000V=5A。
2、二次侧的额定电流为:I2N=50000VA÷100V=500A
。变压器(Transformer)是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁芯(磁芯)。主要功能有:电压变换、电流变换、阻抗变换、隔离、稳压(磁饱和变压器)等。按用途...
一台
50kva变压器
,一次电压660ⅴ,
二次
电压220ⅴ,其一次二次额定
电流是
...
答:
50千伏安变压器,输入电压660伏:1. 一次侧,电压为660V~,其额定工作电流为500000/660等于约758安培;
2.二次侧,电压为220Ⅴ~
,其额定工作电流为50kVA/220v等于约2273安培。以上计算,属理想变压器计算数字,实际二次侧额定电流应随变压器功率因数原因,而小于2273安数字。回答完。
...
50KVA
440/230V
的变压器
,其二
次侧电流
应该是
多大?
还有就是
怎么算
的...
答:
50kva是变压器的
视在容量(s)s=3的平方根×ui 所以一次侧
电流为
i=50/(0.4×1.732)=72.17A
二次侧
为i=50/(0.23×1.732)=125.5
11kw的电动机能直接启动吗
?变压器的
容量
为50KVA
,再说一下
怎么计算
...
答:
刚好可以直接启动11kw380V的电动机,
变压器的
容量为
50KVA
,则
二次侧
额定
电流为
I2N=SN/U2N约等于132A,而11kw380V的电动机直接启动的电流约等于5-7倍的电动机额定电流,刚好可以
大家正在搜
250变压器最大电流是多少
100kva变压器额定电流是多少
变压器一二次电流计算
500kva变压器最大过载电流
630的变压器最大电流
100kva变压器最大电流
800kva变压器最大电流
400kva变压器最大电流
1600kva变压器最大电流
相关问题
三相变压器 假设二次电流分别为Ia=70 Ib=80 Ic=...
三相交流电路中,50KVA 440/230V的变压器,其二...
变压器 如何计算电流的多少
50KVA变压器每相电流最高能带多大?
50KVA的变压器最大可带负荷是多少?
50kw变压器二次电流是多少?
变压器如何计算电流?
变压器如何计算电流?例如500KVA三相