天然气报警器的安装说明

如题所述

第1个回答  2016-05-18

距离气源半径1.5米范围内,通风良好处:
(1) 天然气、城市煤气、一氧化碳等比空气轻,安装在距天花板约0.3米处;
(2)液化气比空气重,安装在距地面约0.3米处。 (1)报警器探头主要是接触燃烧气体传感器的检测元件,由铂丝线圈上包氧化铝和黏合剂组成球状,其外表面附有铂、钯等稀有金属。因此,在安装时一定要小心,避免摔坏探头。
(2)报警器的安装高度一般应在1.6-1.7m,以便于维修人员进行日常维护。
(3)报警器是安全仪表,有声、光显示功能,应安装在易看到、易听到的地方,以便及时消除隐患。
(4)报警器的周围不能有对仪表工作有影响的强电磁场(如大功率电机、变压器)。
(5)被测气体的密度不同,室内探头的安装位置也应不同。被测气体密度小于空气密度时,探头应安装在距屋顶0.3米外,方向向下;反之,探头应安装在距地面0.3米处,方向向上。
天然气报警器施工接线图
控制器采用三芯屏蔽线与探测器连接(注:单芯线径不低于0.75mm国标线,依实际距离而定),将屏蔽层与控制器机壳相连并可靠接地。当采用RVV线缆时,应穿金属管并将金属管可靠接地。

参照控制器与探测器接线图,将天然气气体报警器的控制器与探测器的对应端子相连接
接线方式
1.将输入控制器端子与探测器端子对应相接;
2.输出端子与联动设备的连接;
3.当排风扇等感性设备满足小于等于5A/220VAV条件时;
4.可直接与输出端子相连,但尽可能的避免负载设备直接与输出端子相连,当负载设备大于5A/220VAV时,必须外接转接设备;
5.控制器、探测器要保证可靠的接地;
6.进行各种安装操作时,需先断电,否则可能会烧坏主机。 1.电源灯:绿灯,通电后亮起,报警时熄灭;报警灯:红灯,报警时亮起,停止报警时熄灭。
2.接通电源,绿灯亮起或闪烁3分钟后,报警器开始正常工作。
3.当所检测的气体达到报警点时,报警器开始报警,绿灯熄灭,报警灯亮起,蜂鸣器发出“B、B、B…”的报警声,当检测的气体的浓度下降到报警点以下时,报警器则停止报警(一氧化碳报警有延时功能)。
4.若增加了手动检测功能,当按动按键时,绿灯熄灭,报警灯亮起, 蜂鸣器发出“B、B、B…”的报警声。
5.若增加了联排气扇功能,当报警器报警时,已联接的排气扇开始启动,自动排除有害气体。
6.若增加了联机械手或电磁阀功能,当报警器报警时,已联接的机械手或电磁阀会自动关闭煤气阀,从而切断有害气源。
7.若增加了联网功能,当报警器报警时,管理中心或控制中心同时收到常开常闭(NO、NC)信号(对于增加了无线功能的,则报警主机将收到2-3秒的无线信号)。 1、请立即打开门窗,关闭危害气源,不得开启或关闭任何电器开关。
2、立即向煤气管理部门报告,由专业人员进行检查处理。
3、经专业人员处理后,应对报警器做通风处理。

相似回答