30千瓦电机用多大的接触器
如题所述
举报该问题
推荐答案 2019-01-11
125A的接触器,三相电机一个干瓦约2.5倍的电流,启动电流约1.5倍正常运转电流。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/vnspns9ivxpspnUDsv.html
相似回答
30kw
电机
应该配
多大接触器
答:
30KW电机的工作电流约60A,起动采用软起动或星三角起动,如果将主接触器、三角接触器都接于相线回路,
两个45A,一个20A的接触器就可以了
。接触器的工作原理是:当接触器线圈通电后,线圈电流会产生磁场,产生的磁场使静铁芯产生电磁吸力吸引动铁芯,并带动交流接触器点动作,常闭触点断开,常开触点闭合,两...
30千瓦电机用多大的接触器
答:
125A的接触器
,三相电机一个干瓦约2.5倍的电流,启动电流约1.5倍正常运转电流。
30千瓦用多大的接触器
答:
65安培或80安培
。根据查询齐家网显示,接触器是一种用来接通或分断带有负载的交流或直流主电路或大容量控制电路的电器元件,30千瓦用65安培或80安培的接触器。
30KW的
电机
应该
选用多大的
空开,
多大的接触器
和热继电器,能直接启动...
答:
30KW的电机一般相运行电流为60A左右,因此,
你可选用60A或100A的空开、接触器和热继电器
。能否直接启动这与所带动的机械有很大关系,如若风机,其启动电流会很大,它可能达到正常运行电流的20倍之多,则应考虑降压起动,而有些机械则不然。同时,与你的供电网也很大关系,如变压器很小,线路又很长则需要...
30千瓦
的
电机用多大的
交流
接触器
答:
380伏电压等级的
电机
,其工作电流约为60 a.考虑到启动电流比较大,因此使用80~120 a的交流
接触器
。
30千瓦的电机需要用多大的
开关、
接触器
、保护器、电缆?
答:
或根据电工经验公式 1KW为2A电流 得出
电动机
额定电流约为
30
*2=60A 开关大小为电动机额定电流的1.1——1.5倍来选择。则为90A,但是没有90A开关,所以选用100A。
接触器
:30KW电动机应用降压启动,所以要用3个接触器,以星三角启动为例,启动的时候一个主接触器(大小为电动机额定电流的1.5——2倍...