66问答网
所有问题
30KW的电机应该选用多大的空开,多大的接触器和热继电器,能直接启动吗?如果直接启动会不会烧掉元器件。
如题所述
举报该问题
推荐答案 2015-07-26
30KW的电机一般相运行电流为60A左右,因此,你可选用60A或100A的空开、接触器和
热继电器
。
能否直接启动这与所带动的机械有很大关系,如若风机,其启动电流会很大,它可能达到正常运行电流的20倍之多,则应考虑降压起动,而有些机械则不然。同时,与你的供电网也很大关系,如变压器很小,线路又很长则需要降压启动。在正常情况下,30KW的电机可以直接启动。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/npxniUxxp.html
其他回答
第1个回答 2011-03-14
空开选100A的,接触器选80A的,热继电器选53/85的,再根据实际电流略微调整。该电动机260KVA以上变压器上可以直接启动。本回答被提问者采纳
相似回答
假如
30KW电机
直起的话
该用多大空开,接触器,热继电
啊。
答:
30KW电机额定电流:57A,选用空开100A 选用接触器最好用100A 选用热继电器65A以下
要是星三角启动,选用空开,接触器,热继电器等最好按照以上数据,以免烧毁电器,以增加用电安全系数。
一台功率为
30KW的电机,
怎样为它
选择接触器
,
热继电器,
保险为多少安?电线...
答:
30KW的电机,电流60A,
如果直接启动的话启动电流180A至360A。因为有点转,选用接触器需要160A
。热继电器选用JR36--100A,设定值70A,保险100A,电线需要铝线35平方,铜线25平方。不过30KW电机建议最好选用减压启动;如:星三角,自耦。
30KW电机
可以
直接
起动吗
答:
30kW的交流异步电机可用100A的三相空气开关控制,要釆用降压启动
,并要设定热继电器保护电机。可用三个交流接触器。加热继电器.时间继电器组成一套星三角启动电动电路来完成30KW的电机控制...18.5kW电机可以直接起动吗? 必须采用星三角或其它降压方式启动,延时5-10S千万不可带负荷启动否则发电机会跳闸 15K...
直接启动
和星三角启动的断路器
,接触器和热
键
电器
如何选(
30KW的电机
)
答:
30KW的电机额定电流约为60A,选断路器选100A左右,
交流接触器选电流至少为60A,热继电器选可调节60——100A
,导线选35平方的多股铜芯线
30千瓦的电机
需要
用多大的
开关、
接触器
、保护器、电缆?
答:
电动机
额定电流约为30*2=60A。开关大小:为电动机额定电流的1.1——1.5倍来选择。则为90A,但是没有90A开关,所以选用100A。
电机启动
后,改成三角型接法电路,使得电压为380V,进行正常运转。 这样有效保护电机以及电路系统,防止电流过载,不容易烧毁。
30千瓦的电机
需要
用多大的
开关、
接触器
、保护器、电缆?
答:
因为
电机的
额定电流是83.5安,所以
空开要选用
至少100-125a的,接触器要选用100a
的接触器
,如果装的是
热继电器,
可以装jr36-160型号的
,电机
轻载的话,选用85a的,调节范围在53-85a,如是满载的话,就选用120a的,调节范围是75-120a.电缆用v v的,3*16+1*10的铜线....
大家正在搜
3千瓦电机用多大接触器和热继电器
30kw电机用多大接触器热继电器
4kw电机用多大接触器和热继电器
如何选用电机断路器接触器热继电器
接触器热继电器和电机的实物接线图
15千瓦电机用多大接触器热继电器
三相电机的接触器与热继电器怎么接
电机接触器热继电器选型
220v接触器和热继电器接线图
相关问题
15 KW的电机该用多大的空开,接触器,热继电器?若用星三角...
4kw的电机需要多大的,空开,接触器,热继电器,和电缆?
星三角启动15KW电机选用多大空开3个接触器分别选多大的,热...
7.5KW的电机需要多大的,空开,接触器,热继电器
请问谁知道18.5KW的电机直起需要用多大的空开,多大的接触...
假如30KW电机直起的话该用多大空开,接触器,热继电啊。
我现在有一台30KW的水泵电机,需要配多大的空气开关,接触器...
星三角电机启动 接触器。热继电器。空开配型 通过的电流如何计...