框架断路器欠压脱扣电压220V的,电压低到多少就脱扣
如题所述
举报该问题
推荐答案 2017-03-05
框架断路器欠压脱扣动作特性是35%-75%之间,如电压220V的欠压脱扣器的脱扣值是77-165之间脱扣,
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/vixs9xspDs2nDsx2sv.html
相似回答
失
压脱扣器电压多少
跳闸
答:
低于额定电压的5%时跳闸
。失压脱扣器是一种防止断路器在欠压或失压情况下跳闸的装置。根据失压脱扣器的工作原理,当电路电压低于额定电压的5%时,电磁铁吸力小于弹簧反作用力,衔铁吸合释放杆,经传动机构使断路器跳闸。
框架
式
断路器欠压脱扣
接
多少
v
答:
框架式断路器欠压脱扣接77到165伏
。根据查询相关公开信息得知,框架式断路器正常工作电压为220伏,欠压脱扣的动作特性是百分之三十五到七十五之间,在这个范围里就会脱扣。框架式断路器是一种用于分断电流的仪器,能接通、承载以及分断正常电路条件下的电流。
带
欠压
保护的
断路器
当
电压
达到260时会跳闸吗?
答:
不会,
欠压脱扣器只是在线路电压低于断路器的额定电压(220V)的5%时
,才会跳闸保护。过压则不会动作!
断路器欠电压脱扣器
电源问题
答:
欠压脱扣器的电源必须取自断路器的电源侧,
得电后(电压在额定电压的85%以上)断路器才能合闸
。一旦欠压脱扣器失电或电压降至额定电压的35%以下时,断路器不能合闸或自动分闸(原始为合闸状态)。主要功能是防止电源失电后再恢复时对断路器所保护的线路上的设备和人造成伤害。
请教高手
断路器欠电压脱扣器
问题
答:
欠压脱扣
是一个自复式电磁铁,通电以后磁铁吸合,当
电压
不足以维持电磁场运行时触头弹出,触动
脱扣器
。
断路器
断开。重新上电后是自动吸合,所以不用管。
断路器
失压脱扣和
欠压脱扣
答:
欠压脱扣器
一般是指线圈
电压
不足额定电压时动作,使
断路器脱扣,
一般动作值为40%~70%,具体视个体情况有差异。符号QQ 失压脱扣器是指线圈没有电压时动作,即断电时动作。分励脱扣器是一种远距离操纵分闸的附件。当电源电压等于额定控制电源电压的70%-110%之间的任一电压时,就能可靠分断断路器 其实...