66问答网
所有问题
知道了变压器低压侧的变比,容量,请问怎么算整定值?
变比为150/5,容量为630kvar,低压侧为0.4kV,请问我怎么算整定值?
举报该问题
推荐答案 2013-09-14
你给出的条件太少,只能估算。630KVA变压器高压侧整定值过流:1.4Ie(Ie为变压器一次侧额定电流),定时限延时:12S短路:7Ie然后用150/5换算到二次侧。具体计算要根据所带负载性质、上级给出的过流延时计算过流,短路根据系统运行方式,最大、最小运行方式,及在其条件下的系统电抗。如果比较复杂就必须用三段式电流保护,温度保护,差动保护等我给你的是估算二段式电流保护
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/vUxinnvi9sU2D2snvv.html
其他回答
第1个回答 2013-09-14
630KVA变压器高压侧整定,10KV的额定电流36.37或10.5KV的为34.6,根据1.4倍整定,你可以整定50A便可以了,如果用互感器,可以用50/5的就可以了,整定值5A便可以
第2个回答 推荐于2016-10-16
变压器速断保护整定值:
一、躲过变压器二次侧母线上故障时流过的最大短路电流,按实际情况取系数为1.2~1.3倍的最大短路电流;
二、躲过变压器空载合闸时的励磁涌流,一般取3~5~倍保护安装侧的额定电流。过流保护与上述一致。
相似回答
变压器的
各项保护
整定值如何计算?
答:
1)定时限过流保护:电流整定 2)电流速断保护:电流整定 它的重要性在于:①在设计保护时,必须经过整定计算的检验来确定保护方式及选定。②在电力系统运行中
,整定
计算要确定各种保护
的定值
和使用方式,并及时协调保护与电力系统运行方式的配合,以达到正确发挥保护作用的目的。③无论是设计还是运行,...
如何
选择
变压器的
电流速断保护
的整定值?
答:
—电流互感器
变比
;—线路末端最大短路电流,即三相金属接地电流稳定值(A);对于电力系统的末端供配电电力
变压器的
速断保护,一般取 为电力变压器一次额定电流的2~3倍。一、高压侧 过电流保护
的整定
计算 取 =2.5A ,动作时间t 为0.5S。速断保护的整定计算 取 =4A ,动作时间t 为0S。速断保...
...已知
变压器容量,如何
设定过电流和速断电流
整定值?
答:
一般变压器过电流保护按躲过变压器过负荷电流来整定
,速断保护按躲开低压侧短路时流过高压侧的最大短路电流来整定,详细可参考设计手册。
变压器
高压
侧整定
电流计算
答:
1、快速估算法 变压器容量/100,取整数倍,然后*5.5=高压侧电流值,如果要是*144,就是低压侧电流值
!比如说1000KVA的变压器,/100取整数倍后是10,那么高压侧电流就是10*5.5=55A,低压侧电流就是10*144=1440A 2、线性系数法 记住一个常用容量的变压器高低压侧电流值,其它容量的可以进行线性...
低压
开关
整定
系数
怎么
取
答:
总开关短路保护
整定值
应小于依据变压器二次侧阻抗
值算
出的两相短路电流值,大于任意一台分开关的短路定值。选取时依据情况取依据变压器二次侧阻抗值算出的两相短路电流值0.2-0.4倍,可调范围为3-10Ie。2、 计算原则:被保护线路末端两相短路电流计算时,阻抗值从
变压器低压侧算
起,加上被保护线路全...
10kv线路,500KVA
容量的变压器,
CT
变比
为50/5
,整定值
分别是多少能算出来...
答:
第一段按4倍In=115A步长0-20ms,第二段按1.5倍In=43A步长1-3s,第三段按1.2倍In=35A步长3-8s,根据负荷特点作相应调整,能躲过大气过电流,满足单台最大的电动机启动电流为宜。这是一次电值,如果保护微机是二次的应将该值按CT比值换算成二次保护。如题二次分别11.5A,4.3A,3.5A。
大家正在搜
根据变压器容量计算电流互感器变比
变压器容量和互感器变比
变压器变比怎么算
怎样计算三相变压器的容量
变压器高低压侧容量
变压器的变比与什么有关
用什么确定变压器变比
变压器ct变比容量
10kv电压互感器变比怎么算
相关问题
知道变压器容量怎么算变比
变压器高压侧整定电流计算
变压器的各项保护整定值如何计算?
CT变比如何根据变压器容量确定
10KV变压器电流变比是200:1容量是2000KVA求保护...
变压器容量SCB-2000kva 10/0.4 阻抗5% 怎...
10kv线路,500KVA容量的变压器,CT变比为50/5,...
用户工程的配电间已知变压器容量,如何设定过电流和速断电流整定...