知道了变压器低压侧的变比,容量,请问怎么算整定值?

变比为150/5,容量为630kvar,低压侧为0.4kV,请问我怎么算整定值?

你给出的条件太少,只能估算。630KVA变压器高压侧整定值过流:1.4Ie(Ie为变压器一次侧额定电流),定时限延时:12S短路:7Ie然后用150/5换算到二次侧。具体计算要根据所带负载性质、上级给出的过流延时计算过流,短路根据系统运行方式,最大、最小运行方式,及在其条件下的系统电抗。如果比较复杂就必须用三段式电流保护,温度保护,差动保护等我给你的是估算二段式电流保护
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-09-14
630KVA变压器高压侧整定,10KV的额定电流36.37或10.5KV的为34.6,根据1.4倍整定,你可以整定50A便可以了,如果用互感器,可以用50/5的就可以了,整定值5A便可以
第2个回答  推荐于2016-10-16
变压器速断保护整定值:
 一、躲过变压器二次侧母线上故障时流过的最大短路电流,按实际情况取系数为1.2~1.3倍的最大短路电流;
  二、躲过变压器空载合闸时的励磁涌流,一般取3~5~倍保护安装侧的额定电流。过流保护与上述一致。