66问答网
所有问题
继电保护中灵敏度的计算方法
继电保护中有个灵敏度,它的计算方法是什么?经常在书中看到要求灵敏度为1.1,1.5之类。这个数是指什么。
另外在距离保护中要求对故障的灵敏度要求是按什么整定的
举报该问题
推荐答案 推荐于2017-11-27
继电保护灵敏性是指继电保护对设计规定要求动作的故障及异常状态能够可靠动作的能力。故障时通入装置的故障量和给定的装置起动值之比,称为继电保护的灵敏系数。它是考核继电保护灵敏性的具体指标,在一般的继电保护设计与运行规程中,对它都有具体的规定要求。继电保护愈灵敏,愈能可靠地反应于要求动作的故障或异常状态;但同时也愈易于在非要求动作的情况下产生误动作,因而与选择性发生矛盾,需要协调处理。
通俗一点就是这个不是计算出来的,是根据各种保护之间的配合和经验得到的,所以一般是一个范围,怎么取,按实际要求定!
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/vUivn2px.html
其他回答
第1个回答 2009-04-07
灵敏度不光是对动作的可靠性的反应,在不同的保护类型中,灵敏度所反应的意义也不完全相同。这部分继保的内容我总结了个简单的文档,你要是有兴趣学习,我可以E-MAIL给你。
相似回答
电流速断
保护灵敏度怎么计算
?
答:
可以根据过流保护公式:I=(K·Kast/Kr)Lmax来进行整定和计算
。式中 K——可靠系数,一般取1.15~1.25;Kast——自启动系键闭老数,一般大于1;Kr——电流继电器的返回系数,一般取0.85~0.95。Kr越小,过流保护的启动值就越大,其灵敏性就越差,这就是为什么要求过电流继电器具有较高的返...
继电保护中灵敏度的计算方法
答:
通俗一点就是这个不是
计算
出来的,是根据各种
保护
之间的配合和经验得到的,所以一般是一个范围,怎么取,按实际要求定!
发电机
继电保护的灵敏度
系数
怎么
校验
答:
当被保护参数增大时取灵敏度系数=系统在最小运行方式下的末端两相短路电流(即最小值Imin)/保护整定值
当被保护参数减小时取灵敏度系数=保护整定值/系统在最大运行方式下三相短路的最大短路电流(最大值Imax)灵敏度系数都是大于1的。一般都要取1.2以上,根据情况而定。
对于反应故障参数上升而动作
的
过量
继电保护
装置,
灵敏度计算
为()。
答:
对于反应故障参数上升而动作的过量
继电保护
装置,
灵敏度计算
为()。保护范围末发生金属性短路时故障参数最小计算值除以保护装置的动作参数(正确答案)保护范围末发生金属性短路时故障参数最大计算值除以保护装置的动作参数 保护装置的动作参数除以保护范围末发生金属性短路时故障参数最小值 保护装置的动作参数...
10KV过流一段、过流二段
继电保护
整定
计算公式
答:
1、过负荷
保护
Idzj=Kjx*Kk*Ied/(Kf*Ki)=1X1.2X42.8/(0.85X15)=4.03A 取4A 选GL12/5型动作时限的确定:根据
计算
,2倍动作电流动作时间为21.5S,查曲线10倍动作时间为10S 2、电流速断保护 Idzj=Kjx*Kk*Kq*Ied/Ki=1X1.2X7X42.8/15=24A 瞬动倍数为24/4=6倍 3、
灵敏度
校验 ...
电力线路
的继电保护
整定
计算方法
?
答:
式中:Kmax---相对灵敏度系数。Idz---保护装置一次动作电流(A),Idz= IdzjN1/ Kjx;I"d2(3)min---最小运行
方式
下末端三相短路稳态电流。⑵电流速断
保护灵敏度
系数:KM(2)= I"d1(2)min/ Idz= Kmax I"d1(3)min/Idz≥2 式中:I"d1(2)min---最小运行方式下线路始端两相短路...
大家正在搜
继电保护灵敏度和保护范围的关系
继电保护灵敏度计算公式
继电保护灵敏度检验的意义
继电器保护装置的灵敏度
继电保护灵敏度
继电保护光纤通道接收灵敏度
继电保护灵敏度校验
继电保护灵敏度公式
继电保护的灵敏性
相关问题
继电保护中的灵敏度是怎么界定的
继电保护整定计算时,动作值的整定与灵敏度校验是否需要配合?
继电保护方向保护整定计算和灵敏度校验
发电机继电保护的灵敏度系数怎么校验
继电保护中的灵敏度系数越大越好吗
继电保护整定计算中?
继电保护整定计算