如果你希望计算这个土压力对于结构整体的作用,那么只能在墙或者柱子上人为加侧向荷载,比如输入柱间荷载。

如果你在设计信息中正确输入地下室信息和标高,程序会自动计算外墙的受力配筋,但是这个力不会作用到结构整体中,只是作为外墙构件的计算。

而且,无论用什么方法算,SATWE模块都不能计算裂缝和挠度,所以算出来的配筋普遍偏小,一般也不能采用,只是参考。地下室外墙的截面和配筋计算,建议还是用手算或者第三方程序计算。追问

谢谢您的回答,按你的说法,比如我用理正工具箱算出了外墙的配筋,那这个力怎样导入到模型上,对整体结构的影响?

追答

如果房屋四面都有土,地面高差也不大,那对于整体来说,土的作用主要是约束嵌固作用,在地下室信息里填入水平抗力比就可以了,这个数值大小可以按照桩基规范JGJ94-2008的表5.7.5中灌注桩的m值估算。


但是如果房屋两边地面高差很大(多见于山地),那你可以手算一下土压力大小,然后折算成均布压力或者集中力,在模型中作为柱间荷载或者节点荷载输入进去。这种情况下,地下室信息中室外地面的高度应以低点为准。