配电室的接地体(就是四周墙上的一圈扁钢,距地30CM高)的作用?此时室外还要布置接地体吗?

如题所述

在施工上,这种说发叫临时接线柱,室内的接地体是否明敷设没有硬性规定,主要是设计考虑,现在通用的配电室接地都是暗敷设。配电室的接地体是为了把配电室内的设备接地线引到室外接地网。

1、配电室四周墙体上有一圈扁钢,距地30CM。

2、此装置起到均压环即等电位作用。

3、该装置无法替代接地体。

4、接地体在土建施工时,已预先设置。

5、可以通过测量明敷扁钢的接地电阻来判断接地体施工质量。

6、至于扁钢明敷原因,大多是电气施工与土建施工配合问题。

7、电气线路采用综合接地方式,即防雷接地与等电位接地公用接地体。