配电室的接地线为什么要明敷?(就是四周墙上的一圈扁钢,距地30CM高)它的作用?请高手解答下。

配电室高低压都有,高压10KV,低压380/220V。现在从室外的接地体上引入2根扁钢焊接到配电室墙上一圈扁钢上,在从变压器中性点和配电柜基础槽钢上分别用扁钢与配电室墙上一圈扁钢连接(其中高压柜基础槽钢和低压柜基础槽钢用扁钢连接)。问:为什么配电室墙下一圈扁钢要明敷?它的作用?

明敷的一圈叫等电位接地排,他的主要做用是将房间时的其它带金属外壳的设备与室外地网相连,因为当雷电发生时,会通过外部电网或大楼内部钢结构等途径释放到大地,因为交流的零线是与大地接能的,且现在电子设备的高速发展,电子元件的精度要求越来越高,成本越来越低,体积越来越小等因素,所以电子元件很容易被超高的雷电压击穿,所以现在防雷除了通过避雷接地设备将大部超高电压和超高电流泄放到大地外,为保证脆弱的电子设备不被击穿,所以通过防浪涌装置在短时间内将火、零、地(微秒级)同时导通,此时电子设备与机壳没有压差所以不会被击穿,但因为些时设备外壳也带有高电压,如果房间内其它相邻设备外壳没有接入地网时,就会产生很大的压差,相关管理操作等人员同时接触两个金属壳体时就会产生触电,为了方便所有金属外壳接地所以就在设备集中的房间内做均压等电位连接
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-08-15
等电位啊,这是配电房的设计要求,在设备维护保养及测试时都可能会需要接地的,这个主要是干这个的,你没有看到每几米就有一处没有刷油漆的吗,就是接地线用的.
第2个回答  2011-08-13
从配电柜或变压器出来的地线没必要将其埋地,掘地费钱费力,反正它的尽头走向必然会是深埋地下,目的已经达到了
相似回答