高压电流、电压互感器为什么有两组接线端子?

如题所述

    因为两组接线端子的作用不同,一组精度高,用于计量计费用。另一组用于继电保护。

    电压互感器的2组端子,一组是基本绕组,用来接电压表等等,另一组是辅助绕组,用来绝缘检测的,当单相接地时,辅助绕组会感应出100V的电压。

    电压互感器和变压器很相像,都是用来变换线路上的电压。但是变压器变换电压的目的是为了输送电能,因此容量很大,一般都是以千伏安或兆伏安为计算单位。

    电压互感器是一个带铁心的变压器。它主要由一、二次线圈、铁心和绝缘组成。当在一次绕组上施加一个电压U1时,在铁心中就产生一个磁通φ,根据电磁感应定律,则在二次绕组中就产生一个二次电压U2。

    改变一次或二次绕组的匝数,可以产生不同的一次电压与二次电压比,这就可组成不同比的电压互感器。

    电压互感器将高电压按比例转换成低电压,即100V,电压互感器一次侧接在一次系统,二次侧接测量仪表、继电保护等;主要是电磁式的,另有非电磁式的,如电子式、光电式。

电压互感器的基本结构和变压器很相似,它也有两个绕组,一个叫一次绕组,一个叫二次绕组。两个绕组都装在或绕在铁心上。

两个绕组之间以及绕组与铁心之间都有绝缘,使两个绕组之间以及绕组与铁芯之间都有电气隔离。电压互感器在运行时,一次绕组N1并联接在线路上,二次绕组N2 并联接仪表或继电器。因此在测量高压线路上的电压时,尽管一次电压很高,但二次却是低压的,可以确保操作人员和仪表的安全。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2018-01-14

电流互感器的2组端子,一组精度高,用于计量计费用。另一组用于继电保护。
电压互感器的2组端子,一组是基本绕组,用来接电压表等等,另一组是辅助绕组,用来绝缘检测的,当单相接地时,辅助绕组会感应出100V的电压。

电压互感器(Potential transformer 简称PT,Voltage transformer也简称VT)和变压器很相像,都是用来变换线路上的电压。但是变压器变换电压的目的是为了输送电能,因此容量很大,一般都是以千伏安或兆伏安为计算单位;而电压互感器变换电压的目的,主要是用来给测量仪表和继电保护装置供电,用来测量线路的电压、功率和电能,或者用来在线路发生故障时保护线路中的贵重设备、电机和变压器,因此电压互感器的容量很小,一般都只有几伏安、几十伏安,最大也不超过一千伏安。
电压互感器是一个带铁心的变压器。它主要由一、二次线圈、铁心和绝缘组成。当在一次绕组上施加一个电压U1时,在铁心中就产生一个磁通φ,根据电磁感应定律,则在二次绕组中就产生一个二次电压U2。改变一次或二次绕组的匝数,可以产生不同的一次电压与二次电压比,这就可组成不同比的电压互感器。电压互感器将高电压按比例转换成低电压,即100V,电压互感器一次侧接在一次系统,二次侧接测量仪表、继电保护等;主要是电磁式的(电容式电压互感器应用广泛),另有非电磁式的,如电子式、光电式。

相似回答