有的电压互感器一次侧为什么只有一个接线端子,请从事电气工作的朋友解释下

图中的电压互感器一次侧只有上部一个节点

你这个是半绝缘式的互感器:
1、也是有两个的,一个上面的,一个是在下面,你观察下,比较小点,那个是接地的。
2、半绝缘的两个一次节点因为耐受的电压不一样,所以,在结构上也不一样,下面的耐受电压比较低,所以绝缘要求不是很高,决定了这样的结构比较省钱。
OVER,希望你能帮到你。追问

谢谢,另一个端子为什么要接地呢,另外为什么接线端子比较小啊?这种互感器与常用的有没有哪些区别呢?

追答

1、因为这个是半绝缘的,他的功能就是测量相电压,就是单相和地这件的电压,可以这么理解。
2、因为耐受电压不一样,接地的那个耐受电压小,所以小点没事,节约成本。
3、还有一种就是全绝缘的,两个端子是一样的,测量线电压,耐受的电压是一样的。
就两种互感器。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-07-10
你这种电压互感器是复合绝缘的,一次尾端在二次接线盒里,这种互感器不能做工频耐压试验,用感应法做实验
第2个回答  2013-07-10
这种开关柜的电压互感器一次侧一端连接在母线侧,另一端在下面一般经消谐装置接地。
第3个回答  2013-07-10
还有一个在底部,使用时接地。
相似回答