模拟量控制模块的详细介绍,和应用
OMRON CPM2A的模拟量控制模块,是模拟量直接输入,模拟量输出的吗?也就是说它本身就是一个AD和DA转换器呗
举报该问题
推荐答案 2009-04-21
CPM系列有CPM1A-AD041(AD转换4通道)、CPM1A-DA041(AD转换2通道)、CPM1A-AD021(AD转换2通道)、CPM1A-DA021(DA转换2通道)、CPM1A-MAD11(AD转换2通道、DA转换2通道)
CJ、C200H和CS系列都有自己的AD、DA转换模块,通道和精度都有多款的。可以去
www.fa.omron.com.cn
上下载手册。应用在网站上也有介绍
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/vDDD9iii.html
其他回答
第1个回答 2009-04-21
请说明PLC的详细型号,这样才能告诉你模拟量在那里
第2个回答 2009-04-21
你不说明PLC型号,谁会告诉你?
相似回答
欧姆龙
哪个型号
的PLC
可以连接最少4个
模拟量
扩展
模块
?
答:
1、PLC(C200HE、CS1、CJ1)都支持至少4个
模拟量模块
,实际上,限制模块(单个
模块的模拟量
通道也不同,有4点、8点,甚至16点)数量的根本在于不同
PLC的
I/O能力:CS1系列仅仅CPU机架即可支持最少5(A/D)+5(D/A)个模拟量模块,即80点模拟输入,80点模拟输出。还可以扩展最多7个机架,这样的...
如何实现
欧姆龙PLC
对变频器
的控制
?
答:
PLC控制变频调速系统设计系统中可以用 OMRON-CPM2A PLC加模拟量扩展单元
,也可以用OMRON-CS系列CPU加CS1W-MAD44模拟量I/0模块.在这里选用OMRON-CS系列CPU加CS1W-MAD44模拟量I/0模块和ID模块.变频器采用欧姆龙公司的变频器,电机选择380V,3000W,3000r/min。确定系统控制结构 由PLC和变频器组成的开环...
PLC控制
变频器调速 应该怎么设置变频器的哪些参数?
omron的
答:
OMRON的PLC控制变频调速,
通常采用D/A004模拟量输出模块
, 输出4~20mA模拟信号输入变频器的频率端子。变频器内部参数设定要看你的变频器品牌和型号,有2个重要参数必须设定:1、首先得选择,面板有效,还是端子有效!就是你从手操器调频,还是控制端子接受信号调频 2、然后有“外部频率输入”:“选电压+...
OMRON
高速
模拟量
输入
模块
CJ1W-AD042
的
响应时间是多少?
答:
4点的高速AD输入,样本手册上写的很清楚,20us/1点,25us/2点,30us/3点,35us/4点 关键是你说的响应时间,
PLC
一般都是以程序扫描时间来决定PLC性能,一般AD采集转换速度都比扫描时间要快,所以AD的响应时间可以忽略了
我碰到一个工程要用到30个
模拟量
输入;输入范围0-10V; 请大家推荐一款
PLC
...
答:
如果单纯挂A/D
模块
,可以考虑用
OMRON
CP1H系列
PLC
,CPU单元为CP1H-XA40DR-A,本机自身带24点输入,16点输出,4路A/D输入,2路DA输出,如果想到带到30个
模拟量
输入,另外再扩展7个A/D041模块即可,这样A/D就能达到32路,够你用了。至于输入范围是可选择的,在你程序初始化的时候可以将其设为是...
欧姆龙
CP1E-E30SDR-A 外接拓展
模块
CP1W-MAD11 现在有4-20ma
模拟量
...
答:
比如你用Mov #800A 102指令,可以设置模拟输入0为4~20mA;输入1为:0~10V;
模拟量
输出为-10V~10V.后面就可以把模拟量读到你要的地方了,比如读模拟输入0到D100:MOV 02 D100或读模拟输入1到D110 :MOV 3 D110。http://www.fa.
omron
.com.cn/products/family/2064/download/manual.html ...
大家正在搜
PLC模拟量模块
PLC模块2DA模拟量原理
PLC模拟量输入模块优势
三菱PLC模拟量模块怎样调节
PLC模块接收模拟量有偏差
PLC模拟量输入输出模块有什么
plc模拟量模块测量电流
三菱plcfx2n模拟量模块型号
plc的模拟量输入模块有哪些
相关问题
欧姆龙哪个型号的PLC可以连接最少4个模拟量扩展模块?
欧姆龙PLC的模拟量控制程序范例
PLC模拟量控制~编程
OMRON CPIH PLC 内部模拟量如何使用啊
欧姆龙PLC使用什么功能块编辑模拟量输出,如何使用?
欧姆龙plc-cp1e模拟量模块
PLC模拟量模块?
欧姆龙plc中模拟量输入地址区别