PLC模块接收模拟量有偏差
PLC模拟量
输入
模块
读取的数值老是在变,是什么原因?
答:
可能以下三个原因:
1、PLC本身问题
,这个你可以使用一个高精度信号发生器来测试,发出一个模拟量信号到PLC AD模块中,确认是否数值还在变化。2、
是外部模拟量输入信号不稳定
,这个可以用示波器或者万用表来测试以下外部输入信号。3、是PLC周围有交流电源或者其它设备的干扰。这个需要根据具体情况来判断。另外...
plc模拟量
红外温度传感器
偏差
大
答:
原因是硬件问题
,可以改为4线制的,提高精度使plc模拟量红外温度传感器正常。温度传感器和温控器配置不合理,致使温控器显示温度和实际温度存在偏差。
1500
plc模拟量
检测数值与电流信号不一样
答:
差异大,那就是模拟量出问题,小的话,那就通过程序修正就可以
。你先量传感器输出值的电压是多大,传感器的输出的电压值通过关系换算后的压力和实际压力传感器值是不是相差很小,如果很小那就可以排除压力传感器的模拟量输出没问题。排除传感器自生问题和,在到模拟量模块输入端正上量模拟量是否和传感器没...
PLC模拟量
输入
模块
读取的数值老是在变,是什么原因
答:
称重传感器就是这个问题,特别是0-10v,如果外部有变频器什么的干扰更厉害
西门子235
模拟量模块
输出的模拟量电压信号总是不稳定 一下高一下低的...
答:
如果不稳定那么看看相差多少。如果在模块的输出端子上检测是不稳定的那么怀疑模块有问题
,如果在模块的输出端子检测是稳定的,但是在现场接受0-10V电压信号的设备那一侧测量是不稳定的,那么怀疑是干扰导致的,那么应该检查一下电缆是不是屏蔽电缆,如果是屏蔽电缆有没有做好接地等。
施耐德
PLC模拟量
的采集问题
答:
模拟量
连接到
PLC是
有外部地址的,PLC从这些地址读取数据就行了。读取到数据之后再进行判断,如果超标则控制Q1输出。
各位大神,西门子420的变频器,从
Plc模拟量
输出到变频器,设定速度与实际...
答:
P756至P762,手册上说的非常清楚——这是修改变频器的
模拟量
输入 也可以修改P1070-P1071 这个是MM440的,你参考下
plc模拟量
输入
模块
输入4ma,转换的数字量比6400大很多,读到的是18237...
答:
查看下信号是否有冲突,接地是否良好,串入万用表看看电路中是否是4mA,一般
偏差
不会这么大,要慎重处理。
台达
PLC模拟量模块
检测压力传感器,检测出压力不稳定(连续的三个数值跳动...
答:
首先电压信号容易受干扰,不适合远距离传输。用万用表测一下电压是否也有波动。如果没有,就是你
模块
这边的问题。如果有,尝试把传感器不接电子表和模块,再测量电压看是否有波动。参考资料:153085
西门子1200
plc模拟量
输出
模块
出错
答:
故障现象。尝试过程1、拆除外部信号线,读数无变化:2、继续拆除PE线,读数无变化3、拆除板子24V电源,板卡报错,说明板卡的24V监控功能正常,4、接上一个通道,测量信号的直流电压差与电流相符(电流为4mA,标准电阻为280Ω,因此,电压是1.12V,5、测量通道对地电压,也没有较大共模电压等。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10