关于电流互感器的问题

不太明白电流互感器到底是什么原理,和互感器相连的电流表显示的是电路中的什么电流呢?请说得通俗一点好吗
比如用50/5A的电流表接在互感器二次端,互感器二次端是不是最大电流只有5A啊?电流表上显示的是电路的实际电流还是要经过换算的?

电力系统中广泛采用的是电磁式电流互感器(以下简称电流互感器),它的工作原理和变压器相似。电流互感器的原理接线。
电流互感器的特点是: (1)一次线圈串联在电路中,并且匝数很少,因此,一次线圈中的电流完全取决于被测电路的负荷电流.而与二次电流无关;(2)电流互感器二次线圈所接仪表和继电器的电流线圈阻抗都很小,所以正常情况下,电流互感器在近于短路状态下运行。
电流互感器一、二次额定电流之比,称为电流互感器的额定互感比:kn=I1n/I2n
因为一次线圈额定电流I1n己标准化,二次线圈额定电流I2n统一为5(1或0.5)安,所以电流互感器额定互感比亦已标准化。kn还可以近似地表示为互感器一、二次线圈的匝数比,即kn≈kN=N1/N2式中N1、N2为一、二线圈的匝数。

电流互感器的作用就是用于测量比较大的电流。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2008-06-18
先说互感器的原理,大家都知道,发电机的原理是线圈切割磁力线或者说磁力线切割线圈,道理是一样的,也就是说在导线穿过互感器时,【不管是穿心时还是直接式,原理都一样】当导线有电流通过时,在导线周围就产生一定的磁场,实际上互感器内部是有圈数不等的导线绕制而成【电流的比例不同,圈数不一样】,磁场的磁力线闭合的回路正好把线圈给切割了,在线圈内就产生了感应电动势,即电压,电压的高低与电流的大小成正比,实际上电流表是一个电压表,根据比例数做成的电流表,电流的大小反映了用电功率的大小。
第2个回答  2008-06-24
互感器instrument transformer

按比例变换电压或电流的设备。互感器的功能是将高电压或大电流按比例变换成标准低电压(100V)或标准小电流(5A或10A,均指额定值),以便实现测量仪表、保护设备及自动控制设备的标准化、小型化。互感器还可用来隔开高电压系统,以保证人身和设备的安全。分为电压互感器和电流互感器两大类。

电压互感器 按原理分为电磁感应式和电容分压式两类。前者多用于220千伏(kV)及以下各种电压等级;后者则一般用于110kV以上的电力系统,在330~765kV超高压电力系统中应用较多。按用途,电压互感器又分为测量用和保护用两类。①电磁感应式电压互感器。工作原理与变压器相同。基本结构也是铁芯和原、副绕组。特点是容量很小且比较恒定,正常运行时接近于空载状态。电压互感器本身阻抗很小,一旦副边发生短路,电流将急剧增加而烧毁线圈。为此,电压互感器原边接有熔断器,副边接地,以免原、副边绝缘损坏时,副边出现对地高电位而造成事故。电磁感应式电压互感器的等值电路与变压器的等值电路相同。②电容分压式电压互感器。在电容分压器的基础上制成。电容式电压互感器多与电力系统载波通信的耦合电容器合用,以简化系统,降低造价。此时,它还需满足通信运行上的要求。

电流互感器 工作原理、等值电路与一般变压器相同,只是其原边绕组串联在被测电路中,且匝数很少;副边绕组接电流表、继电器电流线圈等低阻抗负载,近似短路。原边电流(即被测电流)和副边电流取决于被测线路的负载,与电流互感器副边负载无关。电流互感器运行时,副边不允许开路。因为在这种情况下,原边电流均成为励磁电流,将导致磁通和副边电压大大超过正常值而危及人身及设备安全。因此,电流互感器副边回路中不允许接熔断器,也不允许在运行时未经旁路就拆卸电流表及继电器等设备。

参考资料:http://www.qddl.net.cn/

第3个回答  2008-06-18
就是变压器,把电路里的电流变小一定倍数让你在电流表上读出来
第4个回答  2021-05-08

一分钟了解电流互感器

相似回答