关于电流互感器的问题(高手请进)

我工作期间用到直流调速系统,是由晶闸管组成的三相桥电路,用电流互感器检测三相进线电流,作为电流环的反馈信号,我想问的问题是:为什么三相电源进线只要安装其中的两相的互感器就能获得电流检测信号?还有互感器接法的正反是什么意思?如果互感器接反了,用示波器观察西门子调速器的电流输出是波头反向,现场调试就是电流正反馈,有可能电机飞车或者可控硅烧毁,这是为什么,上回听他们说互感器有同名端和异名端,是这个原因吗?什么书籍专门介绍互感器原理?希望得到高手的指点,尤其是做自动化设计施工的同行们

1、为什么三相电源进线只要安装其中的两相的互感器就能获得电流检测信号?

因为是三相三线制接线,只要测得两相的电流,第三相就可以通过两相的向量值计算出来。

2、还有互感器接法的正反是什么意思?如果互感器接反了,用示波器观察西门子调速器的电流输出是波头反向,现场调试就是电流正反馈,有可能电机飞车或者可控硅烧毁,这是为什么,上回听他们说互感器有同名端和异名端,是这个原因吗?

互感器接反,自然输出电流的相位就反了,调速器测量的功率方向也就相反了,也就是调速器增加功率时,测量得到功率降低信号,就会更加大的增大功率输出,测量得到的功率更低甚至是逆变制动的反向功率,这样调速器的功率闭环就是正的,飞车和烧可控硅都是轻的,要是弄坏了贵重设备,还得了了。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2007-07-23
楼上的回答有点错误,第三相电流是用电流表显示出来的,不是计算出来的.三相电流中,任意一相电流等于其他两相电流之和.具体点就是,第一和第二只互感的S2端共同进入第三只互感器的S1端,然后从S2端出线接地.
互感器的电流是有方向的,既一般是从S1流向S2,接反肯定是不行的.你如果接
过电度表就知道,电流方向接反的话,电度表是会反转的.
S1和S1.S2和S2是同名端,相反既异名端.
相似回答