66问答网
所有问题
水灭火系统的调试与水灭火系统控制装置调试的区别?
水灭火系统的调试与水灭火系统控制装置调试的区别?水灭火系统的控制装置指的是什么,套定额是点数是按什么计算的?消火栓系统有没有水灭火系统控制装置调试?
举报该问题
推荐答案 推荐于2019-02-15
水灭火系统的调试与水灭火系统控制装置调试的区别?---前者是整个系统调试,后者只是控制装置调试。
水灭火系统的控制装置指的是开关、按钮、模块、阀门等、报警器等,套定额时点数是按喷头数量计算的。消火栓系统没有水灭火系统控制装置调试。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/sxiDniin9.html
相似回答
自动报警
系统调试与水灭火系统控制装置调试的区别
答:
两个是不同的概念
,自动报警系统的调试是对自动报警系统,按照主机数量单位和点位计取,水灭火系统控制装置是水喷淋系统,按照雨淋阀或报警阀数量单位和点位计取,不知道说的对不
消防
系统调试
具体包括哪些内容?
答:
(1)自动报警装置调试自动报警系统装置调试是按报警器的点数划分定额项目的;自动报警系统包括各种探测器、报警按钮、报警控制器组成的系统;分不同点数以“系统”为计量单位,其点数按多线制与总线制报警器的点数计算。(2)
水灭火系统控制装置调试
按照不同点数以“系统”为计量单位。其点数按多线制与总线制...
消防
系统调试
套定额的问题
答:
定额内的自动报警系统装置调试,指的是水灭火报警联动(控制)系统中的报警
系统的调试
,按照监视模块(输入模块)的点数来计;
水灭火系统控制装置调试
,是指该系统中的联动系统(即
控制系统
)的调试,按照控制模块(输出模块)的点数来计算。现在很多人的做法,都是把整个报警联动系统的点数作为自动报警
系统
...
关于消防
水灭火系统控制装置调试系统和
点数的区分,请各位高手帮忙解答一...
答:
水系统是没有调试的
,你看到这个这个最多500点以上的调试,是按水灭火控制系统联动控制器点数来算的,说白一点,就是按控制模块编码数来算的。也是属于电的调试。我是福建的,现在外面大部分人会按喷淋头的数量算这个调试,你看看你是什么立场吧,想算多,就套,按正常是不能套的。
请教自动喷淋
水灭火系统调试
问题
答:
自动喷淋
水灭火系统调试
,先局部,在整体,最后联动调试。也就是先调试水泵的手自动功能及供水情况,然后是减压阀的减压功能,再调试湿报阀的报警功能,调试高位水箱供水和增压稳压功能,调试高位水箱供水和增压稳压功能,向系统注水时检查水流指示器和信号阀的报警功能,检查是否存在漏水点。做整体手动测试,...
火灾报警系统套个自动报警
系统调试
,定额子目都是根据多少个点来划分,这...
答:
是输入模块(监视模块)地址码的点数来计的,输出模块(控制模块)
的调试
为
水灭火系统控制装置调试
。定额说明:一、自动报警系统包括各种探测器、报警按钮、报警控制器组成的报警系统,分别不同点数以“系统”为计量单位,其点数按多线制与总线制报警器的点数计算。二、水灭火系统控制装置按照不同点数以“...
大家正在搜
水灭火控制装置调试
水灭火控制装置调试点位怎么算
自动灭火系统的控制装置
防火控制装置调试套什么定额
气体灭火装置调试
气体灭火如何调试
水灭火瓶
喷淋调试点数怎么确定
室外消防水泵接合器
相关问题
水灭火系统的调试与水灭火系统控制装置调试的区别?
自动报警系统调试与水灭火系统控制装置调试的区别
请教自动喷淋水灭火系统调试问题
河北12定额,单独的消防喷淋水用不用套水灭火系统控制装置调试...
水灭火系统控制装置调试的点数是指什么?
预制灭火系统和管网灭火系统的区别
消防水灭火系统中联动控制器点数怎么计算
安装工程量计算规则中消防系统调试:“水灭火系统控制装置按照不...