66问答网
所有问题
河北12定额,单独的消防喷淋水用不用套水灭火系统控制装置调试,有什么依据
如题所述
举报该问题
推荐答案 2014-09-23
在安装定额中有说,水灭火系统控制装置按照不同点数以“系统”为计量单位计算,其点数按多线制与总线制联动控制器的点数计算。,你再看定额编号7-235.最少的是50点,你一点太少的,不用套,,,,自己要是还不清楚,可以看安装定额第七册第六章的消防系统调试,看里面的说明和工程量计量规则
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/UsD9ixsixvpnxxxxs9x.html
其他回答
第1个回答 2014-09-18
都没有控制装置,你套什么啊?你又调试了什么?
相似回答
消防
工程
需要套
系
调试
吗
答:
是的
,消防施工工程按照定额需要计算套取火灾报警系统调试,按照点位算的,还有自动喷淋的系统调试,电话插孔,消防电梯,防火阀的调试都是正常记取的,还需要最后的系数联动试车。
消防系统调试套定额的
问题
答:
定额内的自动报警系统装置调试,指的是水灭火报警联动(控制)系统中的报警
系统的
调试,按照监视模块(输入模块)的点数来计;
水灭火系统控制装置调试,
是指该系统中的联动系统(即
控制系统
)的调试,按照控制模块(输出模块)的点数来计算。现在很多人的做法,都是把整个报警联动系统的点数作为自动报警
系统
...
关于
消防水灭火系统控制装置调试
系统和点数的区分,请各位高手帮忙解答一...
答:
水系统是没有调试的
,你看到这个这个最多500点以上的调试,是按水灭火控制系统联动控制器点数来算的,说白一点,就是按控制模块编码数来算的。也是属于电的调试。我是福建的,现在外面大部分人会按喷淋头的数量算这个调试,你看看你是什么立场吧,想算多,就套,按正常是不能套的。
...
系统
中做预算都
要
计算哪些项目,分别套用
什么定额
呢?
答:
套用什么定额,
具体要看你们省的施工定额编号
。每个省都不一定相同。喷淋系统要计算如下项目:1、喷淋头个数(要分上喷、下喷、侧喷、隐蔽式喷头等);2、各类型的管道及相应的刷漆;3、管道支吊架;4、各类阀门(信号阀、蝶阀、水流指示器、末端试水、止回阀、闸阀、泄压阀、湿式报警阀等);5水泵...
消防喷淋系统
每层都
要
安装末端试水
装置
吗?图纸有点奇怪
答:
一、每层都要安装末端试水装置。1、据《自动喷水
灭火系统
设计规范》(GB50084-2001)(2005年版)6.5每个报警阀组控制的最不利点喷头处,应设末端试水
装置,
其他防火分区、楼层均应设置直径为25mm的试水阀。即每层要设试水阀
,不需要
设末端试水装置,末端试水装置安报警阀组数分。2、末端试水装置应由...
消防喷淋用水有什么
要求?如果用河水做喷淋
,需要
考虑哪些水质指标?_百度...
答:
1、《自动喷水
灭火系统
设计规范》规定,系统用水应无污染、无腐蚀、无悬浮物。2、具体的水质指标应参照上述要求选择。
大家正在搜
喷淋系统水喷头套什么定额
消防喷淋套什么定额
喷淋喷头套什么定额
消防水管套什么定额
喷淋泵套什么定额
消防喷淋定额怎样算
消防喷淋定额预算
消防喷淋预算定额表
消防工程喷淋按定额报价
相关问题
关于消防水灭火系统控制装置调试系统和点数的区分,请各位高手帮...
水灭火系统的调试与水灭火系统控制装置调试的区别?
喷淋系统是否可以套水灭火系统控制装置调试定额
自动报警系统调试与水灭火系统控制装置调试的区别
消防喷淋系统调试
七氟丙烷灭火系统控制装置的调试怎么套定额
消防系统管道试压、调试分别套用什么定额
自动报警系统和水灭火系统都需要计算控制装置调试吗