求变压器空载电流和空载损耗的计算公式

求变压器的空载电流,空载损耗的计算公式?
是不是下面的公式:

还是下面的公式:
这是一道考试题目,给了B、UN、G,即额定电压,电导,电纳,要求求出空载损耗和空载电流。题目如下:

1楼:电子变压器空载电流时查磁化曲线计算的,除非将磁化曲线变为公式。

2楼:、变压器损耗计算公式
(1)有功损耗:ΔP=P0+KTβ2PK-------(1) 
(2)无功损耗:ΔQ=Q0+KTβ2QK-------(2) 
(3)综合功率损耗:ΔPZ=ΔP+KQΔQ----(3) 
Q0≈I0%SN,QK≈UK%SN
式中:Q0——空载无功损耗(kvar)
   P0——空载损耗(kW)
PK——额定负载损耗(kW)
SN——变压器额定容量(kVA)
I0%——变压器空载电流百分比。
UK%——短路电压百分比
β——平均负载系数
KT——负载波动损耗系数
QK——额定负载漏磁功率(kvar)
KQ——无功经济当量(kW/kvar)
上式计算时各参数的选择条件:
(1)取KT=1.05;
(2)对城市电网和工业企业电网的6kV~10kV降压变压器取系统最小负荷时,其无功当量KQ=0.1kW/kvar;
(3)变压器平均负载系数,对于农用变压器可取β=20%;对于工业企业,实行三班制,可取β=75%;
(4)变压器运行小时数T=8760h,最大负载损耗小时数:t=5500h;
(5)变压器空载损耗P0、额定负载损耗PK、I0%、UK%,见产品资料所示。
2、变压器损耗的特征
P0——空载损耗,主要是铁损,包括磁滞损耗和涡流损耗;
磁滞损耗与频率成正比;与最大磁通密度的磁滞系数的次方成正比。
涡流损耗与频率、最大磁通密度、矽钢片的厚度三者的积成正比。
PC——负载损耗,主要是负载电流通过绕组时在电阻上的损耗,一般称铜损。其大小随负载电流而变化,与负载电流的平方成正比;(并用标准线圈温度换算值来表示)。
负载损耗还受变压器温度的影响,同时负载电流引起的漏磁通会在绕组内产生涡流损耗,并在绕组外的金属部分产生杂散损耗。
变压器的全损耗ΔP=P0 PC
变压器的损耗比=PC/P0
变压器的效率=PZ/(PZ ΔP),以百分比表示;其中PZ为变压器二次侧输出功率。

如果还有问题请到大比特论坛问我,如果帮上了你的忙还望采纳答案!追问

请看一下题目

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2018-04-05

即uz=(Uz/U1n)*100%

变压器基本信息:

1.变压器空载损耗计算方法是空载损耗包括铁芯中磁滞和涡流损耗及空载电流在初级线圈电阻上的损耗,前者称为铁损后者称为铜损。

2.空载损耗:当变压器二次绕组开路,一次绕组施加额定频率正弦波形的额定电压时,所消耗的有功功率称空载损耗。算法如下:

空载损耗=空载损耗工艺系数×单位损耗×铁心重量

负载损耗:当变压器二次绕组短路(稳态),一次绕组流通额定电流时所消耗的有功功率称为负载损耗。算法如下:

负载损耗=最大的一对绕组的电阻损耗+附加损耗

附加损耗=绕组涡流损耗+并绕导线的环流损耗+杂散损耗+引线损耗

阻抗电压:当变压器二次绕组短路(稳态),一次绕组流通额定电流而施加的电压称阻抗电压Uz。通常Uz以额定电压的百分数表示,即uz=(Uz/U1n)*100%

本回答被网友采纳
第2个回答  2013-08-09
第一个 没有空载损耗,应该叫负载损耗
负载损耗计算公式:P=UI*cosψ cosψ为交流电路功率因数。
第二个 空载电流是直接测量出来的,用于计算空载损耗,空载电流值一般较小,空载损耗由三部分组成
(1) 铁损 (2)绝缘介质损耗 (3)绕组直流电阻损耗 计算过程比较复杂 一般来说 都是由仪器直接测量出来,如果你需要详细的计算公式我可以发给你追问

请看一下题目。

第3个回答  2013-08-08

你可以看看这个

追问

这是设计变压器的时候的计算式吧,我想知道做题时,这两个公式哪个正确?
请看一下题目

第4个回答  2014-11-13

看了下面的公式,你就懂了,

相似回答