变压器的空载损耗怎么计算

如题所述

    配电电力变压器,空载无功损耗值。 空载电流标么值,乘以容量除以百。

    公式为,Q0=i0Sn/100

    式中,Q0为电力变压器空载无功功率,千乏;i0为电力变压器空载电流标么值;Sn为电力变压器额定容量,千伏安。

说明:

    运行中电力变压器的损耗,人们往往只注意铜损、铁损的有功损耗,而容易忽略变压器无功功率引起的损耗。其实变压器的无功损耗在电力系统中有着不可忽视的影响。在系统中输送无功功率时要消耗有功电能,无功经济当量K就是在无功功率使用地点每消耗1千乏的无功功率时系统中所增加的有功损耗值,单位为千瓦/千乏。

    电力变压器的无功功率Q是由铁心的励磁功率Q0和线圈的漏磁无功功率Q1组成的,即Q=Q0+Q1。当一次电压不变时,Q0实际上就是变压器空载试验时的无功功率,即Q0=i0Sn/100。可见,Q0与变压器的铁损一样,当电压不变时,它仅与变压器的铁心重量、质量有关。所以,对某一台已成型的电力变压器而言,Q0基本上是个恒量。

    由电工原理知道:电容电流与电感电流方向相反,其相位超前电压90°。利用这个原理,可以用电容电流来抵消变压器的励磁电流(即电感电流),使电网总的无功电流减少。具体办法是,配电变压器高压侧就地并入适当容量的电容器。补偿之后,这部分无功功率不像补偿之前那样由电网输送,而是由就地补偿电容器供给。这样可以提高电网输送能力,减少线路和变压器损耗,减轻电源负担。所需电容器安装补偿容量Qc=Q0=i0Sn/100。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-13
  变压器空载损耗计算方法是空载损耗包括铁芯中磁滞和涡流损耗及空载电流在初级线圈电阻上的损耗,前者称为铁损后者称为铜损。由于空载电流很小,后者可以略去不计,因此,空载损耗基本上就是铁损。
  空载损耗:当变压器二次绕组开路,一次绕组施加额定频率正弦波形的额定电压时,所消耗的有功功率称空载损耗。算法如下:
  空载损耗=空载损耗工艺系数×单位损耗×铁心重量
  负载损耗:当变压器二次绕组短路(稳态),一次绕组流通额定电流时所消耗的有功功率称为负载损耗。算法如下:
  负载损耗=最大的一对绕组的电阻损耗+附加损耗
  附加损耗=绕组涡流损耗+并绕导线的环流损耗+杂散损耗+引线损耗
  阻抗电压:当变压器二次绕组短路(稳态),一次绕组流通额定电流而施加的电压称阻抗电压Uz。通常Uz以额定电压的百分数表示,即uz=(Uz/U1n)*100%
第2个回答  2013-03-27
变压器有功损耗计算
第3个回答  2012-12-06
电路板
相似回答