66问答网
所有问题
变电站设计中,在选择站用变压器容量作负荷统计时,应计算的负荷是:( )
A.连续运行设备的负荷
B.经常短时运行设备的负荷
C.不经常短时运行设备的负荷
D.不经常断续运行设备的负荷
举报该问题
推荐答案 2023-03-29
【答案】:A、B
《220kV~1000kV变电站站用电设计技术规程》(DL/T 5155—2016)第4.1.1条规定,连续运行及经常短时运行的设备应予计算。根据第4.1.2条规定,不经常短时及断续运行的设备不予计算。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/sx9psviDisU9ii9UnD.html
相似回答
变电站站用
电
负荷
一般是多少?
答:
不同类型
变电站的站用
电负荷不同,具体如下:1、一类变电站。是指交流特高压站,核电、大型能源基地(300万kw及以上)外送及跨大区(华北、华中、华东、东北、西北)联络750/500/330kV变电站。2、二类变电站。是指除一类变电站以外的其他,750/500/330kV
变电站,
电厂外送变电站(100万kW及以上、3...
变电站
内的最大
负荷是
多少?
答:
变电站站内用电负荷,一般不大,35-110KV站,
站用变压器(所用变)为50-200KVA
。
最大负荷
:变压器最大负荷就是变压器的容量,一般负荷指的是有功功率,用容量乘以0.73得到变压器大概的最大负荷(kw),需要根据具体的无功消耗量来计算,这个只是一般的估计参考量,不准确。负荷预测:(1)110 KV侧 负荷...
变压器
经济运行
负荷是容量的
多少
答:
根据《电力工程设计手册》
,变压器容量应
根据
计算负荷选择,
对平稳负荷供电的单台变压器
,负荷
率一般取85%左右。 即:β=S/Se 式中:S———
计算负荷容量
(kVA);Se———变压器容量(kVA);β———负荷率(通常取80%~90%)变压器容量还和当地电力局的无功补偿费收取标准有关,如果单台直接挂在电力局电网上,如能避开...
110KV
变电站
一次系统
设计,负荷
怎么
计算
及
变压器选择,
最大持续工作电流及...
答:
我是小白。毕业论文设计里面的,最好有计算步骤。原始数据和参考资料:1、系统短路电抗x*=0.092、该
变电所
除供地区负荷外、还承担临近变电所能量的传输。3、该地区负荷夏季Smax=60MV... 我是小白。毕业论文设计里面的,最好有计算步骤。原始数据和参考资料:1、系统短路电抗x*=0.092、该变电所除供地区负荷外、...
变电站
容载比的
计算
公式?
答:
式中K1为负荷分散系数,K1>1;K2为平均功率因数;K3为主变压器运行率,即系统
最大负荷
时该变压器的负荷与其额定容量之比;K4为储备系数, 包括负荷发展储备系数。在实际应用中, 应参考计算结果结合现有的统计资料和配电网结构形式来确定合理的变电容载比。中国按建设部及原能源部于1993年联合颁发的《城市...
35kv/6.3kV
变电站设计负荷计算,变压器选择
和短路电流计算
答:
8*0.8+1.6/0.8*0.8+3.2/0.8*0.8+0.8/0.87*0.8=18.2MVA 主变按80%负载率18.2/0.8=22.75
,应选择
2台容量S11-12500主变
,容量
共25MVA 35kV和6kV均为单母分段接线...剩下的简单了,参数标幺值归算,短路电流计算 给我悬赏,就给你发计算过程,哈哈 Q352815657 ...