35kv/6.3kV变电站设计负荷计算,变压器选择和短路电流计算

资料如下:1.电源:某市提供两条35 kV线路供某工厂35 kV/6.3 kV变电站,形成双回路同时供电方式,以满足该厂和供电可靠性的要求。两路进线分别长2300米(电缆线路1900), 和3100米(电缆线路),系统短路容量分别为S’’kmax=2984MVA,S’’kmin=2133MVA;S’’kmax=3162MVA,S’’kmin=2580 MVA.
负荷资料(6kV)
负荷名称 负荷容量 功率因数 同时系数 负荷特性
1#车间 2x1000kW cosφ=0.75 0.8 重要
2#车间 2x1000kW cosφ=0.60 0.8 重要
3#车间 1000kW cosφ=0.75 0.8 重要
4#车间 2x1000kW cosφ=0.60 0.8 重要
5#车间 1000kW cosφ=0.75 0.8 重要
6#车间 2x1000kW cosφ=0.8 0.8 重要
7#车间 1000kW cosφ=0.8 0.8 重要
8#车间 2x800kW cosφ=0.8 0.8 重要
宿舍电源 4x800kW cosφ=0.8 0.8 一般
办公楼及试验基地电源 800kW cosφ=0.8 0.8 重要
发送至[email protected] 尽快

2/0.75*0.8+2/0.6*0.8+1/0.75*0.8+2/0.6*0.8+1/0.75*0.8+2/0.8*0.8+1/0.8*0.8+1.6/0.8*0.8+3.2/0.8*0.8+0.8/0.87*0.8=18.2MVA
主变按80%负载率18.2/0.8=22.75,应选择2台容量S11-12500主变,容量共25MVA
35kV和6kV均为单母分段接线.........
剩下的简单了,参数标幺值归算,短路电流计算
给我悬赏,就给你发计算过程,哈哈