好处就是变频器拖动电机会比较轻松,相应的来讲,变频器的使用寿命可以更长一些。现在变频器选型,一般是比电机的功率大一个等级。坏处就是:1、浪费钱;160KW变频器比90KW或110KW变频器贵蛮多的;2、如果不能正确设置电机参数的话,可以让变频器对电机的保护功能失效,比方说缺相、过压等等。一、变频器选型变频器选型时要确定以下几点:1、采用变频的目的;恒压控制或恒流控制等。2、变频器的负载类型;如叶片泵或容积泵等,特别注意负载的性能曲线,性能曲线决定了应用时的方式方法。

3、 变频器与负载的匹配问题:1)电压匹配;变频器的额定电压与负载的额定电压相符。2)电流匹配;普通的离心泵,变频器的额定电流与电机的额定电流相符。对于特殊的负载如深水泵等则需要参考电机性能参数,以最大电流确定变频器电流和过载能力。3)转矩匹配;这种情况在恒转矩负载或有减速装置时有可能发生。4、在使用变频器驱动高速电机时,由于高速电机的电抗小,高次谐波增加导致输出电流值增大。因此用于高速电机的变频器的选型,其容量要稍大于普通电机的选型。

5、变频器如果要长电缆运行时,此时要采取措施抑制长电缆对地耦合电容的影响,避免变频器出力不足,所以在这样情况下,变频器容量要放大一档或者在变频器的输出端安装输出电抗器。6、对于一些特殊的应用场合,如高温,高海拔,此时会引起变频器的降容,变频器容量要放大一档。变频器二、变频器我们现在使用的变频器主要采用交—直—交方式(VVVF变频或矢量控制变频),先把工频交流电源通过整流器转换成直流电源,然后再把直流电源转换成频率、电压均可控制的交流电源以供给电动机。变频器的电路一般由整流、中间直流环节、逆变和控制4个部分组成。整流部分为三相桥式不可控整流器,逆变部分为IGBT三相桥式逆变器,且输出为PWM波形,中间直流环节为滤波、直流储能和缓冲无功功率。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2023-03-26
把电机参数设置成和你电机参数一致,对于电机没有任何影响,就是变频器造价高点