怎样计算:SL9-500/10(10/0.4kV 500kVA)配电变压器的额定电压和额定电流。

如题所述

10KV/0.4kV, 500kVA配电变压器的额定电压,一次侧电压10KV,二次侧电压0.4KV。
一次侧电流:I=500/(1.732*10)=29A,二次侧电流:I=500/(1.732*0.4)=721.7A。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-09-26
高压侧额定电压10kV,额定电流=P/1.732/U=500/1.732/10=28.87A
低压侧额定电压0.4kV,额定电流=P/1.732/U=500/1.732/0.4=721.71A
相似回答