66问答网
所有问题
每小时120立方天然气 用多大的管道?
管道长度360米,其上有用气设备24台,每台 每小时耗气量为5立方,请问用多大的管道合适,是否有计算此类设计的规范和公式?
求助各位网友!!!
单台设备的用气压力为3000Pa
举报该问题
推荐答案 2013-10-06
360米低压管压降太大了,要DN150的钢管。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/svixxspip.html
相似回答
每小时
耗气量为
120立方的燃气
炉,主
管道需要
安装
多大
,
总长需要1000米
...
答:
燃烧机与燃气流量计中间的低压
管路
距离不可能达到1000米,调压器以外中压不考虑管长,
120立方的燃气
炉,燃烧机阀组主
管道
标准DN50,燃烧机与燃气流量计中间的低压管路距离超过15米DN65,超过,25DN80,再远必须挪调压器
每小时
150
立方的
用所量要
用多大的管道
答:
2T锅炉
每小时的
用气量应该没有150
立方
。但假设您是对的,并以
天然气
低压工况燃烧计算,管径应在100mm。一个简单的计算方法:Q=V*S, 其中 Q是流量(150m3/h) ,V是流速,低压LNG一般取安全流速3-6m/s,S是
管道
截面积。当然我们还可以利用压力平方差,水力计算公式精确计算。
18间房每间房要求
每小时120立方的
风量,要做
多大的
风管。怎样计算?有没...
答:
排风量120*18*1.2=2592m3/h
,根据排风量要求选择风机,凤管再选择和风机进风口直径相近的就行了。
...台
每小时的
出气量是40立方,三台一共
每小时120立方
,请问要配
多大的
主...
答:
至少要配300
的管
,要用无缝钢管
...
120立方
/
小时
,回水箱高度差2米,
管道
长10米,
需要
多粗的回水管,怎...
答:
1、可查各管材水力计算表;2、如采用钢管:已知条件:Q=
120
m3/d、h=2m、L=10m查表钢管水力计算表:DN125(管径mm)、1000i=95、v=2.5m/s;h=0.095x10x1.3=1.235m<2.0m;(式中
管道
局部损失按30%计) 3、结论:回水管可采用DN125mm钢管。 查看原帖>> ...
天然气
用量
每小时
400
立方
压力0.9公斤
用多大
管径
答:
,如果按照
天然气
流速25来粗略的计算,可选用的管径为DN55,但是不知道有没有这种规格,建议用DN60的.
大家正在搜
天然气入户的管道是多大的
天然气管径都是多大的
家用天然气管道直径是多少
天然气一个小时多少方
管道天然气压力是多少
天然气管道直径多少
天然气管道直径
天然气入户管道直径
天然气管道规格尺寸
相关问题
每小时耗气量为120立方的燃气炉,主管道需要安装多大,总长需...
排气1小时120立方用多大风量风机
每小时120立方的污水需要建设多大的沉淀池 才能有一定效果
正常使用天然气,一个月大概多少个立方?
用天然气热水锅炉供暖10000平方120天需要多少立方天然气
每分钟120立方气体应该配多大流量的流量计
硫酸钡用气流磨120立方粉碎 每小时产量多少吨?