循环水 回水 120立方/小时,回水箱高度差2米,管道长10米,需要多粗的回水管,怎...

循环水 回水 120立方/小时,回水箱高度差2米,管道长10米,需要多粗的回水管,怎么计算???

1、可查各管材水力计算表;2、如采用钢管:已知条件:Q=120m3/d、h=2m、L=10m查表钢管水力计算表:DN125(管径mm)、1000i=95、v=2.5m/s;h=0.095x10x1.3=1.235m<2.0m;(式中管道局部损失按30%计) 3、结论:回水管可采用DN125mm钢管。 查看原帖>>
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考