循环水 回水 120立方/小时,回水箱高度差2米,管道长10米,需要多粗的回水管,怎...
循环水 回水 120立方/小时,回水箱高度差2米,管道长10米,需要多粗的回水管,怎么计算???
举报该问题
推荐答案 2014-07-15
1、可查各管材水力计算表;2、如采用钢管:已知条件:Q=120m3/d、h=2m、L=10m查表钢管水力计算表:DN125(管径mm)、1000i=95、v=2.5m/s;h=0.095x10x1.3=1.235m<2.0m;(式中管道局部损失按30%计) 3、结论:回水管可采用DN125mm钢管。 查看原帖>>
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/2DxDnspssxnDUnvvns.html
相似回答
大家正在搜
没有回水管怎么装循环水图解
家庭循环水需要循环泵吗
循环水回水压力如何算高度值
循环水回水压力高
回水管放气阀放多久放出热水
循环泵接回水还是供水
循环水热水器
循环水热水器浪费气吗
热水器循环水原理图
相关问题
每小时120m3,水箱与地面高度差2m,水管长度10m,请问...
每小时120m3,水箱与地面高度差2m,请问需要选多大的管合...
120立方2米高方水箱要用多厚钢板
冷却循环水回水管要比进水管大一些么?为什么
将每小时120方水送到3000米的地方中间落差50米,需要多...
进水管长度7-8米,管径为PVC1400。出水管道长度120...
酒店热水回水管要用多大