某10Kv架空电力线路导线为LGJ-150/25,线路长度为6Km,线路所带负荷1.6MW,功率因数0.8,测该线路的电压损失

尽量过程具体点,公式加过程,谢谢了

线路电压损失的计算是很复杂的,而且有很多参量无法在非专业的条件下获取,例如线路感抗,容抗等,一般条件下,可用以下简易算法求出其近似值,线路电压损失ΔU%的简易计算:ΔU%=M÷(C×S)M—负荷距(kW•m),S—截面(mm2),C—电压损失计算系数,铜芯,C=70,铝芯,C=41.6。M=P×LP—功率(kW)L—长度(m)追问

就我这道题能帮我算出答案么,要有过程的谢谢了

追答

假设LGJ-150导线每公里的电阻是0.19欧姆,电抗是0.34欧姆(线距以2000毫米估算),
则线路阻抗为:Z×Z=R×R+X×X=(0.19×6)×(0.19×6)+(0.34×6)×(0.34×6)=1.2996+4.1616=5.4612,故Z=2.34(Ω);

当功率因数为0.8时,1600KW的负荷电流为:I=P/(1.732×Ue×COSφ)=1600/(1.732×10×0.8)=115.5(A)则导线压降为△U=I×Z=115.5×2.34=270(V),即该线路在1600KW负荷下将有270V的线路压降。电压降值占10KV的比例为:△U%=△U×100%/Ue=270×100%/10000=2.7%。10KV电压降满足。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2016-12-01
既然是架空线路,那只考虑线路电阻和感抗了,先要把线路简化成若干个负荷点:
第n个负荷点的压降百分值计算公式如下:
△Un%=△Un-1%+(PnR+QnX)/10U²,
其中:△Un%—第n个荷点相对于原点的压降百分比
△Un-1%—第n-1个负荷点相对于原点的压降百分比
Pn、Qn—第n个负荷点的无功功率与有功功率值
R、X—第n个负荷点相对于原点的电阻与阻抗值本回答被提问者采纳
相似回答