某10kv架空电力线路,导线为LGJ-120/25,线路长度为3KM,线路所带负荷为1.2MW,功率因数为0.8,则该线路的电压损失为多少?
r0=0.263Ω/Km,x0=0.348Ω/Km
视在功率S=P/CosΦ=1200/0.8=1500
无功功率Q=√S2-P2=√15002-12002=900
线路电压损失△U=(P r0+Q x0)*L/UN=(1200*0.263+900*0.348)*3/10=0.188Kv
P—有功负荷(KW), Q—无功负荷(Kvar),r0—每千米线路的电阻
x0—每千米线路的电抗,UN线路的额定电压(KV)