某10kv架空电力线路,导线为LGJ-120/25,线路长度为3KM,线路所带负荷为1.2MW,功

某10kv架空电力线路,导线为LGJ-120/25,线路长度为3KM,线路所带负荷为1.2MW,功率因数为0.8,则该线路的电压损失为多少?

这个得查表,找到LGJ的线路参数,然后根据公式算出电阻和电抗,在根据潮流计算的公式,就可以算出电压损耗了。
刚查了下,R=0.263欧姆每公里,X=0.348欧姆每公里,S=1.2/0.8,根据功率损耗算出首端功率,在根据电压损耗公式就可以算出电压损耗了。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-11-07

r0=0.263Ω/Km,x0=0.348Ω/Km

视在功率S=P/CosΦ=1200/0.8=1500

无功功率Q=√S2-P2=√15002-12002=900

线路电压损失△U=(P r0+Q x0)*L/UN=(1200*0.263+900*0.348)*3/10=0.188Kv

P—有功负荷(KW), Q—无功负荷(Kvar),r0—每千米线路的电阻

x0—每千米线路的电抗,UN线路的额定电压(KV)

相似回答