信捷PLC更新问题

信捷PLC,原来别人加密的。
重新编程,还得需要密码,咨询后下载了一个更新软件,可老是提示串口初始化正常,可连接PLC错误。代码 8020
但是用编程软件可以连接PLC,还能读出PLC信息。
请教大家该怎么解决。

你好,
第一如果你用的是笔记本电脑加的USB转串的话 就先换成台式机 直接用台式机后面的九针串口连接PLC。
第二刷机时要选择正确的.sys文件,包括你现在的版本是多少,你要刷到什么版本,然后选择正确的串口。
第三刷机时候圆头八针插在PLC的第一个口上面,然后给PLC断电,然后点击开始下载按钮,当显示打开 COM口成功连接下位机中的时候 给PLC重新上电,正常情况下就开始刷机了 如果没有刷机的话可重复以上步骤,试一下吧祝你成功。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-06-07
如果可以连接PLC,还能读出PLC信息,那么就点PLC设置→PLC初始化。原程序和密码即被清除。
第2个回答  2013-06-07
你这是要清除原有的程序吗 下载一个就盖了哟追问

是啊 原来的加密 自己又写了,下载的时候缺要输入密码,咨询后得知 这个时候PLC需要重新刷机。

追答

这个刷机还真没弄过 不好意思

相似回答