信捷PLC的输出问立即刷新问题

使用信捷一体机XP3-18RT。
问1:输出口有没有立即刷新的指令(或立即输出指令)。找遍指令手册只找到OUTD 指令,不会用;未能找到列如立即置位或立即复位指令或者立即刷新等指令。
问2:使用高数计数器多段预置值中断程序时,在中断程序中使用SET Y0或RST Y0,Y0口会立即刷新输出吗?
问3:也就是我要实现的功能如下。按启动按钮时,Y0置1、C630开始计数;当前C630值到达10000时,Y1置1(需立即输出);当前C630值到达12000时,Y0置0(需立即输出),请教老师帮我一下

第1个回答  2014-03-27
用中断个人感觉比较麻烦 我一般先把 高速计数器的数值读出来然后比较下 比较完成后直接给高速计数器写0.就复位了。
第2个回答  2014-03-28
用高速计数中断就像你问题2说的一样 中断里面set后会立即输出 不受扫描周期影响。